ozgur bey,
oncelikle XLPE kablo kullanmaniz ve kablo kesitini secerken de akım tasima kapasitesine, guc kaybi ve gerilim dusumune gore bir secim yapmaniz gerekir. Bunlari asagidaki formulleri kullanarak bulabilirsin.
Gerilim Düşümü= √3*I*L*(Rcosø+X'sinø)
% Gerilim Düşümü= (ΔU*100%)/Un
Güç Kaybi= 3*I²*R'*L
% Guc kaybi= (ΔP*100%)/Pn
burada izin verilen gerilim dusumu %5, hakeza guc kaybida yine %5'i asmamalidir. Formuldeki kablolara ait R ve XL degerlerini "ABB switchgear Manuel" veya diger kaynaklardan bulabilirsin (EMO Ajandasi gibi).
mesafeyi gozonune alinca 3x70+25 lik kablo ancak kurtarir gibi gorunuyor. birde dikkat etmeniz gereken, kablolarin yer altinda havaya nazaran akim tasima kapasitelerinin daha dusuk oldugu.
kolay gelsin...