Merhaba arkadaşlar
Airfel marka kombi kullanıcısıyım kombiye dış hava sensörü takmak istiyorum fakat internette hiç bir bilgi bulamadım kullanım kılavuzunda bağlantı şemasında sadece "NTC" ibaresi olduğu için bende ntc10k termistör bağladım Kombide hava sıcaklığı 10derecelerde olmasına rağmen 35dereceleri gösterdi sensörü elimle tutup ısıttığımda derece 20derecelere kadar düştü hata kullanım kılavuzundamı acaba PTC termistör mü takmalıyım acaba.
Cevabınız için teşekkür ederim
Bu konuları okumuştum ama sorun NTC termistör taktığımda termistörü ısıttığımda kombideki dış sıcaklığı gösteren kısımda sıcaklığın düşmesi termistör soğudukça da sıcaklığın artması
Cevabınız için teşekkür ederim
Bu konuları okumuştum ama sorun NTC termistör taktığımda termistörü ısıttığımda kombideki dış sıcaklığı gösteren kısımda sıcaklığın düşmesi termistör soğudukça da sıcaklığın artması
Eski evimde viessmann vitopend 200 dış hava sensörlü
Tam bilmiyorum
Bulunduğunuz il ( yöre ) için parametre ayarı ? ve diğer ne ise .
Kitapcığınıda olması gerekir servis ayarları .
Değerlerini bilmediğim 3farklı ntc termistör denedim hepsinde de termistörü ısıtınca sıcaklık değeri düşüyordu sadece PTC deneyemedim.
Kullanma klavuzunda NTC yazmasına rağmen PTC olma ihtimali olabilirmi
Değerlerini bilmediğim 3farklı ntc termistör denedim hepsinde de termistörü ısıtınca sıcaklık değeri düşüyordu sadece PTC deneyemedim.
Kullanma klavuzunda NTC yazmasına rağmen PTC olma ihtimali olabilirmi
Merhaba arkadaşlar
Airfel marka kombi kullanıcısıyım kombiye dış hava sensörü takmak istiyorum fakat internette hiç bir bilgi bulamadım kullanım kılavuzunda bağlantı şemasında sadece "NTC" ibaresi olduğu için bende ntc10k termistör bağladım Kombide hava sıcaklığı 10derecelerde olmasına rağmen 35dereceleri gösterdi sensörü elimle tutup ısıttığımda derece 20derecelere kadar düştü hata kullanım kılavuzundamı acaba PTC termistör mü takmalıyım acaba.
NTC termistörleri, “Negatif Sıcaklık Dayanım Katsayısı” na sahip yarı iletkenlerdir. NTC termistörlerinin direnci, sıcaklık arttıkça azalır. PTC termistörler, “Pozitif Sıcaklık Dayanım Katsayısı” na sahip dirençlerdir. PTC termistörlerinin direnci, sıcaklık arttıkça artar.
Sizin ölçüm deneyiminize göre taktığınız sensör NTC sıcaklığa göre ters çalışmaktadır. Size elinizdeki sensörün çalışma mantığına göre tersi çalışan bir ürün lazım.
Bu üründe yukarıda tanımladığıma göre PTC tipi sensör işinizi görecektir.