Neden Og jeneratör yerine Ag jeneratör ile beraber Step Up trafo kullanılır

Katılım
15 Ocak 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
27
Arkadaşlar merhaba,
Sizlere şunu sormak istiyorum; neden ag kullanılan bir işletmede ag jeneratör kullanıp oluşan voltajı step up trajo ile yükselterek og hücrelerine gönderiyoruz. Direkt og jeneratör kullanıp og hücrelerine bağlansak ne sakıncası var. Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
jeneratör veya motor sargılarında en önemli kriter sargılar arası yalıtımı sağlamaktır gerilim arttıkça bu iş daha zorlaşır ve maliyeti artar diyebiliriz.
 
Arkadaşlar merhaba,
Sizlere şunu sormak istiyorum; neden ag kullanılan bir işletmede ag jeneratör kullanıp oluşan voltajı step up trajo ile yükselterek og hücrelerine gönderiyoruz. Direkt og jeneratör kullanıp og hücrelerine bağlansak ne sakıncası var. Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim
Yüksek gerilimi direkt üretmek için yapılacak makinalardaki izolasyon, sargı, emniyet, maliyet, anahtarlama vs gibi unsurlar göz önünde bulundurulursa hem imalat hem işletme hem de yerinde montaj ayrı ayrı sıkıntılı süreçleri beraberinde getirecektir.
 
Son düzenleme:
Yüksek gerilimi direkt üretmek için yapılacak makinalardaki izolasyon, sargı, emniyet, maliyet, anahtarlama vs gibi unsurlar göz önünde bulundurulursa hem imalat hem işletme hem de yerinde montaj ayrı ayrı sıkıntılı süreçleri beraberinde getirecektir.
Arkadaşlar merhaba,
Sizlere şunu sormak istiyorum; neden ag kullanılan bir işletmede ag jeneratör kullanıp oluşan voltajı step up trajo ile yükselterek og hücrelerine gönderiyoruz. Direkt og jeneratör kullanıp og hücrelerine bağlansak ne sakıncası var. Bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.
abi og jeneratörler sadece 6.3 kvolttur . yenilerde ırak iran ve asya için 11 kV jeneratörler üretildi . şimdi biz 34.5 kullanıyoruz 6.3 kv 34.5 a çevirmek ile 0.4 ü 34.5 çevirmek arasında pek bir fiyat farkı oynamıyor hatta 0.4 ü çevirmek daha ucuz . öbür türlü gene 6.3 e hüçre ölçü kesici ayrırıcı koymak gerekecek .
artı og jeneratör diğerine nazaran az daha maliyetli.
burda yaptığımız en doğru uygulama ki türkiyede az mühendislik bilimi zayıf çok buyuk komplekslerde mesela büyük alanlı hastaneler üniversteler kablo çekmenin problem olduğu yerlerde 34.5 kv şebekeyi en baştan 6.3 kv a düşürüp 6.3 kv jeneratörlerle senkron yapıp ring oluşturuyoruz . bölece bütün kampüs (ne kampusu ise artık okul hastane askeritesis kşla) bu ringlerden 6.3 kv/0.4 olarak çalışıyor . en doğru yaklaşım budur .. yoksa 6.3 ile 0.4 34.5 e çıkarmanın pekte farkı yok . ama 6.3 ring kurarisen ana şebekeyi 6.3 kvata en başta düşürüp kampüsteki tüm sistemi 6.3 e ayarlarsan o başka tabi.
Yüksek gerilimi direkt üretmek için yapılacak makinalardaki izolasyon, sargı, emniyet, maliyet, anahtarlama vs gibi unsurlar göz önünde bulundurulursa hem imalat hem işletme hem de yerinde montaj ayrı ayrı sıkıntılı süreçleri beraberinde getirecektir.
yok öle bişi
la bu konuyu nereden buldunuz buda bayağı eski konuymuş .
 
Merhabalar
6.3kv jenarator oncesi o halde 34.5kv jenaratore girebilmek icin trafo mu konumlandirilmak gerekli? Anladigim kadari ile de bina tarafinada hucre, trafo ve ag panosu,salt malzeme imalatlari lazim. Bununla ilgili tek hat semasi,dokuman ,bilgi paylasabilecek arkadaslar sevinirim.
 
abiciğim sadece pahalı olduğu için . başka sebebi yok . ayrıca 34.5 alternatör olmaz standardı 6.3 e kadardır son zamanlarda 11 kv denediler ama başarılı değil . 6.3 iyidir 34.5 olduğundan dolayı sistem gene step up lazım gene step up lazım . bundan dolayı ucuz oldun deye 0.4 jeneratör alıyorlar. buda başlı başına bir sürü sorunlar doğuyor . olması gereken 34.5 6 .3 e düşürüp jeneratörüde 6.3 kurup ringi 6.3 ten oluşturmak .
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,296
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst