selamlar.. Bazı projelerde çevre aydınlatmada toprak altında NYY kablo yazıyor başka projelerde N2XH yazıyor... Anapanodan tali tablolara giderkende N2XH kablo yazıyor... NYY ile N2XH kablo aynı mı? birbirleri yerine kullanılabiliyor mu yada arasındaki fark nedir ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
N2XH kodlu kablo NYY kodlu kablonun Halojenden arındırılmış halidir. Halojenden arındırılmış kabloların (N2xH+NHXMH) kablolarının kullanım şartları için Yangından korunma yönetmeliği 83. maddesine göz atabilirsin.
 
Yangin pomparinda fe180 kullaniyoruz
 
N2XH KABLO NYY KABLOYA GÖRE HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, YANMA ESANSINDA DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞUNA SAHİP, ALEV İLERTLETME HIZI DAHA DÜŞÜK OLAN YİNE 0,6/1 kV kablodur.

N2XH FE 180 İSE N2XH 'IN ALEV ALTINDA 180 DAKİKA BOYUNCA AKIM TAŞIMA KABİYETİNE SAHİP VERSİYONUDUR. BU KABLONUN İLETKENİ VE DAMAR İZOLASYONU ARASINDA MİKA BANT VARDIR.
 
N2XH KABLO NYY KABLOYA GÖRE HALOJENDEN ARINDIRILMIŞ, YANMA ESANSINDA DÜŞÜK DUMAN YOĞUNLUĞUNA SAHİP, ALEV İLERTLETME HIZI DAHA DÜŞÜK OLAN YİNE 0,6/1 kV kablodur.

N2XH FE 180 İSE N2XH 'IN ALEV ALTINDA 180 DAKİKA BOYUNCA AKIM TAŞIMA KABİYETİNE SAHİP VERSİYONUDUR. BU KABLONUN İLETKENİ VE DAMAR İZOLASYONU ARASINDA MİKA BANT VARDIR.