şöyle anlatıyım yeni yapılan arac muayene istasyonlarını görmüşsünüzdür işte biz
onlardan bitanesini yaptık dışarda trafo binasının duvarına okuma sayacı ve bir T.M.Ş. ve tiriod kark koyduk işi bitirdik bina içindeki ana dağıtım panosunda ölçümler yaptık nötür ve topraklama barası arasını ölçtüm 0.7 volt gösteryo topraklamayı baradan ayırınca düzeliyo hatta bütün almaç kablolarını tek tek ayırıp denedik sorun görünmüyo topraklama hattımız zayıf kalıyo dicem ama imkanı yok bina iskeleti çelik konsüksiyon 25 yerden kazık çakıldı ve örgü bakırla kafes yapıldı bize 0.7 voltu 0.2 ye düşürürseniz t.m.ş. açmaz dediler şimdi t.m.ş. ye bağlı tiriod uclarını cıkardık öle çalışıyo peki biz bu işi nasıl hallederiz fikirleriniz.