Nötr Topraklama Direnci Hk.

bilmediğimiz çok şey varmış zahmetiniz için çok teşekkürler.

resim N-01b'de hata akımı direnç üzerinden geçerek yıldız noktasına ulaşıyor ve toprak hatası uyarısına dönüşüyor. ısrarla hata akımının yıldız noktasına gitmediğinden bahsediyorsunuz kaçırdığımız nedir acaba?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn.kocamustafa, tam IT ve yüksek empedaslı IT(İngiliz tipi) olmak üzere iki tür IT sistem var. Tam IT sistemde yıldız noktası ya yok varsada yalıtılmış durumdadır. Hata akımının topraktan geçerek ulaşacağı yerde yoktur. Zaten hata akımı meydana gelmez. Yani toprağın diğer fazlara göre potansiyeli değişir. Ama akım akışı olamaz.
 
Sn.kocamustafa, tam IT ve yüksek empedaslı IT(İngiliz tipi) olmak üzere iki tür IT sistem var. Tam IT sistemde yıldız noktası ya yok varsada yalıtılmış durumdadır. Hata akımının topraktan geçerek ulaşacağı yerde yoktur. Zaten hata akımı meydana gelmez. Yani toprağın diğer fazlara göre potansiyeli değişir. Ama akım akışı olamaz.

üstadım, resim N-01a'daki trafo sekonderinin yıldız noktası yalıtılmış. bu bilmediğim bi şeydi yeni öğrendim.

resim N-01b'deki trafonun yıldız noktası yuksek empedanslı bi dirençle topraklanmış. bu sistemdeki alıcının gövdesine faz kaçağı olsa o yüksek empedanslı direnç üzerinden niye geçmesin? bunun adı ister hata akımı olsun ister kaçak akım olsun illaki yıldız noktasına ulaşmak isteyecektir. üstelik o direnç geçişi sağlamak (yumuşatmak) için özellikle konmuş değil mi?
 
Benim araştırdığım kaynaklardan edindiklerim;
IT şebekede yıldız noktası topraklanmamışsa ilk hatada makine gövdesi- toprak yolunu izleyen akım toprak ile yıldız noktası arasındaki kapasitif etki sebebiyle miliamperler düzeyinde de olsa yıldız noktasına akıyor. Bu akım takip cihazı ile izlenerek izolasyon hatası olup olmadığı takip ediliyor.
Yıldız noktasının boşta bırakılması tercih edilen bir yöntem değil çünkü ilk hatada diğer fazlardaki gerilimler dengesizleşip o fazlara bağlı olan cihazların arızalanmasına sebep olabiliyor. Bunu önlemek için yıldız noktasına yüksek değerli bir direnç bağlanıyor. Bu durumda zaten ilk hata akımı makine gövdesi-toprak-direnç yıldız noktası yolunu takip ediyor.​
 
Son düzenleme:
Sn.kocamanusta, evet hakılısınız, Yüksek empedanslı direnç ile yıldız noktası topraklanmış IT sistemde faz gövde teması oluştuğunda toprak içinden geçerek yıldız noktasına ulaşarak TT sistemdeki gibi devre tamamlıyor. TT sistemdekinden farkı akan akım miktarı. Söz konusu IT de mA, TT de kA
 