merhaba;

Bir makineye kaçak akım rölesi bağlamak istiyorum ancak, makineye 3 faz 1 nötr ve birde toprak giriyor. ve nötr ucu boşta bırakılmış. toprak ucu ise makine üzerinde bulunan toprak barasına bağlanmış. makinenin devre şeması olmadığı için projeyi inceleyemedim ancak göz ile kotrol ettiğimde nötr girişini göremedim ve makine çalışır durumda bu makineye kaçak akım rölesini toprak ucunu nötr gibi bağlasam çalışır mı? teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
teşekkür ederim ama makinenin nötr görevini topraklama kablosu üstleniyor olabilir mi çünkü makineye 3 faz ve toprak harici başka herhangi bir kablo bağlı değil. eğer öyle ise bağlasam olur mu? yani gerçekten insan hayatı için sağlıklı bir iş olur mu?
 
3 fazlı motorlar için nötr ihtiyaç duyulmaz. Gövdeye can ve mal güvenliği için topraklama bağlanır. Kaçak akım rolesinin 3 faz nötr giriş 3 faz nötr çıkış olması lazım.
 
3 fazlı motorlar için nötr ihtiyaç duyulmaz. Gövdeye can ve mal güvenliği için topraklama bağlanır. Kaçak akım rolesinin 3 faz nötr giriş 3 faz nötr çıkış olması lazım.

4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.
 
Hakan abi düzeltme için teşekkür ederim. Nötr çıkışı boş bırakıldığında sürekli açar diye düşünmüştüm.

ELEKTRİKÇİNİN İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAKIN ÖĞRETMENE DEĞİL.
 
ancak bu makine içerisinde bilgisayar kasası, ekran vs bulunuyor. bu duruma kısaca nötr yerine toprak kullanılmış diyebilir miyiz?
 
ancak bu makine içerisinde bilgisayar kasası, ekran vs bulunuyor. bu duruma kısaca nötr yerine toprak kullanılmış diyebilir miyiz?

3 Faz kaçak akım rölesi olan sistemde, bahsettiğiniz tek fazlı yükler var ve bu yüklerin 1 tanesinin dahi dönüşüne nötr değilde toprak bağlarsanız röle açar sistemi enerjilendiremezsiniz.
 