Nötr olmadan kaçak akım rölesi bağlama

yakamoz_84

Üye
Katılım
14 Tem 2014
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Kocaeli
merhaba;

Bir makineye kaçak akım rölesi bağlamak istiyorum ancak, makineye 3 faz 1 nötr ve birde toprak giriyor. ve nötr ucu boşta bırakılmış. toprak ucu ise makine üzerinde bulunan toprak barasına bağlanmış. makinenin devre şeması olmadığı için projeyi inceleyemedim ancak göz ile kotrol ettiğimde nötr girişini göremedim ve makine çalışır durumda bu makineye kaçak akım rölesini toprak ucunu nötr gibi bağlasam çalışır mı? teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
teşekkür ederim ama makinenin nötr görevini topraklama kablosu üstleniyor olabilir mi çünkü makineye 3 faz ve toprak harici başka herhangi bir kablo bağlı değil. eğer öyle ise bağlasam olur mu? yani gerçekten insan hayatı için sağlıklı bir iş olur mu?
 
Nasıl çalıştığını oğren, çok konu açıldı çok cevap verildi sayfalar dolusu bilgi var, neden olmayacağını kendin gör anla ;)
 
3 fazlı motorlar için nötr ihtiyaç duyulmaz. Gövdeye can ve mal güvenliği için topraklama bağlanır. Kaçak akım rolesinin 3 faz nötr giriş 3 faz nötr çıkış olması lazım.
 
3 fazlı motorlar için nötr ihtiyaç duyulmaz. Gövdeye can ve mal güvenliği için topraklama bağlanır. Kaçak akım rolesinin 3 faz nötr giriş 3 faz nötr çıkış olması lazım.

4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.
 
Estağfirullah hocam bizde bu işleri anamızın karnında öğrenmedik sonradan öğrendik önemli olan azmetmek bakın bir bilgi daha edindiniz ;)
 
ancak bu makine içerisinde bilgisayar kasası, ekran vs bulunuyor. bu duruma kısaca nötr yerine toprak kullanılmış diyebilir miyiz?
 
ancak bu makine içerisinde bilgisayar kasası, ekran vs bulunuyor. bu duruma kısaca nötr yerine toprak kullanılmış diyebilir miyiz?

3 Faz kaçak akım rölesi olan sistemde, bahsettiğiniz tek fazlı yükler var ve bu yüklerin 1 tanesinin dahi dönüşüne nötr değilde toprak bağlarsanız röle açar sistemi enerjilendiremezsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst