Merhabalar, 250 kVA direk tipi trafo tesisi kurulumu yapıyoruz. Tesiste GES kurulacağı için Ag panosu Ana TMŞ Nötr kesicili olarak kullanıldı. Bu durumda trafonun işletme topraklaması olan 1*50 NYY kablo ANA TMŞ öncesi nötr barasına mı bağlanmalı? TMŞ sonrası nötr barasına bağlansa ne olur?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hem girişe hem çıkışa bağla garanti olur
 
Direk tipi trafo pano girişinde Toroidal akım trafosu varsa işletme topraklaması içinden geçirilir mi? Yoksa direkt nötr barasına mı bağlanır?
 
Direk tipi trafo pano girişinde Toroidal akım trafosu varsa işletme topraklaması içinden geçirilir mi? Yoksa direkt nötr barasına mı bağlanır?
İşletme topraklaması kablosunu toroidin içinden geçirmedik ama tabiiki trafo iniş nötr iletkeni toroid içinden geçirildi. İşletme topraklama kazığından gelen iletken de tmş üstü baraya trafo iniş iletkeni ile beraber bağladık.
 