Nötr İletkeni 7 ile mi 12 ile mi çarpılır ? ( ALPEK Cer Kuv. )

Hrn45

Üye
Katılım
11 Ocak 2017
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar Merhaba.

Alpek kablolarda Nötr iletkeni ni 7 ile mi çarpmak doğru sonuç veriyor 12 ile mi ?
3x70+95mm Alpek kablo nun nötürünü yani kalın olanını (95) alıp çarpıyoruz ancak suan hazırladığım bir projede 3x120+95mm lik ALPEK Kullanmam gerekiyor. Burada nötürü değilde kalın olan fazları (120) alıp çarpmam gerekiyor sanırım ?

Sonuç olarak 7 ile mi 12 ile mi çarpılan cer kuvvetleri kabul görüyor ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
orada sadece 3x70+95mm kablo için örnek açıklama yapılmış ve nötr 95 12 ile çarpılmış ancak 3x120+95mm lik alpek için durum biraz değişecek gibi.

birde burada gdz elektrikte proje onaylayan arkadaş eskiden 12 ile çarpılıyordu şuan 7 ile çarpılıyor diyerek hesap yapıyor ?
 
Tmax =δmax*S denmiş.

δmax 12 kg/mm2 alınmış.

örnek hesabı çizelgelerden verileri alarak 120mm2lik kesite göre düzenleme yaparsın.
 
doğru olmayabilir
 

Ekli dosyalar

  • alpek-kablo-cerleri.jpg
    alpek-kablo-cerleri.jpg
    230.1 KB · Görüntüleme: 199
attığınız görselde de bir karışıklık var. Q=12 yazıyor ancak ordada da 7 ile çarpma söz konusu olmuş.
Yine bir belirsizlik :(
 