MPI Haberleşme yardım

Katılım
4 Kas 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
arkadaşlar bu plcler arası haberleşmede mpı adreslemede 2 adresinden başlanıyo 0 ve 1 doluymuş
buralarda ne bağlantıları var yazılımın kurulduğu bilgisayarla ilgili sanal bir bağlantı falan mı
bir de bu mpı adresleme mantığı nasıl çalışıyor aynı com sıralamasında olduğu gibi kafamıza göre boş adrese atayabiliyormuyuz plc yi
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
MPI adreslemede default olarak MPI=0 PG veya PC, MPI=1 ise OP , MPI=2 ise PLC olarak ayarlanmıştır. Bu yüzden adreslemeye başlarken PLC 2 diğer bağlı cihazları ise 2 den büyük verilmelidir. Bu sıralama 31 e kadar gider. İstediğin adresi veririsin.
 