motor koruma rolesi seçimi

irfan2580

Üye
Katılım
26 Mar 2008
Mesajlar
23
Puanları
1
selam,7.5 kw lık su motoruna start stopu üzerinde bulunan motor koruma rolesi değeri nedir.panodaki bağlı olan koruma şarteli etiketi silinmiş.5 kw lık motoru 6.3 amper ayarında motoru çalıştırıyordu,şimdi motor 1o hp ayar 10 amperde şartel 1 dakika içinde ısınıyor ve atıyor..teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mrb. 9-14 arası bır termık manyetık salter işini gorecektır.ayarını 14 e ayarla
 
7,5kW motor için 10-16A lık bir motor koruma
5,5kW motor için 8-12A'lik bir motor koruma

işini görür.
 