Motor Koruma Şalteri Hesaplama?
Bütün sitelere baktım ama pek anlayamadım biri formülü bir sekılde anlatabilirmi?
Örn:37 Kw Bi motora kaç A mtş gerekır formülü bir sekilde cözülmüş halini yazarsanı sevinirim...
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn. qokhan77,
37 kW mil gücü olan bie elektrik motorunun önce şebekeden çekmiş olduğu akımı bulmak gerekir.37 kW bir motorun cossi 0,93 verimi ise =0,89 dur.
380 V luk bir şebekeden besleniyorsa;