Motor Koruma Şalteri Hesaplama?
Bütün sitelere baktım ama pek anlayamadım biri formülü bir sekılde anlatabilirmi?
Örn:37 Kw Bi motora kaç A mtş gerekır formülü bir sekilde cözülmüş halini yazarsanı sevinirim...
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn. qokhan77,
37 kW mil gücü olan bie elektrik motorunun önce şebekeden çekmiş olduğu akımı bulmak gerekir.37 kW bir motorun cos:fi:si 0,93 verimi ise :micro:=0,89 dur.
380 V luk bir şebekeden besleniyorsa;

I=37000/1,73*380*0,93*0,89

I=67,9 A

80 A Anma akımı olan bir TMŞ seçilebilir.


kolay gelsin
 
tekrar tşkler
 