Motor kalkış demaraji

sonbeg

Üye
Katılım
20 Haz 2011
Mesajlar
46
Puanları
1
Merhabalar ustalarim isletmemizde 15kva jeneratör mevcut sahada 5kw camur pompasi var jeneratör ile calistiramiyoruz tahminim demarjdan dolagi jeneratör kendini korumaya alıyor nasil bir önlem alabilirim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arazi sartlarinda biraz sıkıntılı olmazmi sürücü muhafaza konusunda. soft starter ler nasil olur
 
Soft starterle kaldıramayabilirsiniz.Sürücü ile soft starterin çalışma ortamı farklılığı yoktur.
 
Pompayı önce boşda çalıştırın, ya çamurdan, çukurdan vs, dısa çekın yada varsa giriş vanasını kapatın, yol aldıkdan sonra yüke verin.
 
Motor direk üçgen bağlı ise yıldız üçgen yapın. zeybek ustanın söyledikleri dışında görüşüm.
 
Ekonomik yöntemlerden biride bu yıldız üçgen den farkı yok
 
Motorunuz direk içerden üçgen bağlı olsada yumuşak kalkış sağlar
 
İki devirli dirençli yolverme yöntemi, 3 adet direnç iki adet kontaktör ile yol veriyorsunuz.Burada işin güzel tarafı motoru yıldız üçgen çalıştırma şansınız yoksa yani motordan direk üçgen bağlantılı üç kablo gelmişse dahi iki kademeli yol verilebilir ilk kalkışını yumuşak yapar, ikinci devrede tam kapasiteye geçer ve yoluna devam eder
2 adet 3TF 46
3 adet direnç (görünen foto )
1 adet 3x63 Ampr Grup sigorta
1 adet 25-40 termik röle
2 adet zaman rölesi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…