motor etiket değeri

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,920
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
selam arkadaşlar GAMAK marka trifaze motor kataloglarına bakıyordum aklıma güç hesabı geldi hesaplama yaptım etiket değerindeki güç ile formülle bulunan güç arasında farklılık çıkıyor bunun nedeni nedir acaba

ör:5500(5.5kw) cosfi=0.82 akım=11.8

hesabı yaparsak 1.73x380x11.8x0.82= 6361 watt yani 6.3 kw

başka bir ör:

W=45 kw cosfi= 0.87 akım=84 amper


1.73x380x84x087= 48042 watt (48kw)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Etiketde yazılı alan güç motor milinde alınan güçtür.Sizin formülle sesapladığınız değer şebekeden çekilen güçtür.Arada motorun verimi kadar fark vadır.Katologlarda motorun verimide belirtilir.

sizin verdiğiniz örnek 1 deki motorun verimi 0.86 yani %86 dır.
 
bizi ilgilendiren kısmı şebekeden çekilen gücü mesela etiket değeri 25kw yazan motorun güç hesabını yaparken motorun veriminide mutlaka hesaba katmamız gerekir yada ölçerek gerçek gücünü bulmamız gerekir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…