monofaze tesisatım bu kadar yükü kaldırabilirmi??

Katılım
8 Mar 2011
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
39
75m2 bir işyerim var 21 tane pc +3 adet (dondurma +cola +slash ) dolabım var. monofaze elektrikkullanıyorum .Şimdide havalar ısındı malum 24 lük klima taktırcam ama soğutmada yeterli olurmu ve elektriktesisatım monofaze kaldıracakmı bilmiyorum birde trifaze gerekiyorsa ne gibi işlemler yapmalıyım.bu konuda bilgilendirirseniz çoksevinirim . tşkler ....
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sn.kenan_servet;

-ortalama olarak hesaplarsak 1 pc +lcd ile 500w
-3 adet buzdolabı 500w diyelim
-aydınlatma 500w diyelim
-24 btu klima tam hatırlamıyorum ama 2500W civarı olması lazım(bilen arkadaşlarımız düzeltsin)

21pc x500=10500
dolaplar =500
aydınlatma=500
klima=2500

toplam=14000w kurulu güç
%70 diversite desek = talep gücü 9800w

9800/220=45A kolon hatları 6 lık kablo ile çekilir, 6lık nya kablonun akım taşıma sınırı 45A'dir.

eğer durum böyle ise 2 secenekle çözüme gidilebilir;

1. dükkanın kolan hattını sayaçdan itibaren 1 üst keside yükseltmek yani 10 luk kabloile yenilemek( binanın besleme kablosunun daha büyük olduğunu varsayıyorum) bu işlem için projeye gerek yok

2. trifaze abone almak için tadilat projesi çizdirmek(birkaç prosedür daha var), ancak burada dükkanınızda 3 fazla çalışan bir cihaz göstermeniz(klima alıcakmışsınız o gösterilebilir) lazım tabi unutmadan trifaze abone aldığınızda sayaç,kaçak akım ve kolan sigortasıda trifaze olarak değişecek ve sonra dükkanın bütün yükleri 3 faza eşit bir biçimde dağıtılacak
 
hocam elektrik direği 20mt uzaklıkta ve 2x6 lık antigron kablo saate kadar geliyor...acaba sorun yaratırmı birde bu proje demişsiniz bunu nasıl çizicezz _?
 
hocam elektrik direği 20mt uzaklıkta ve 2x6 lık antigron kablo saate kadar geliyor...acaba sorun yaratırmı birde bu proje demişsiniz bunu nasıl çizicezz _?

sizin yapmanız gereken yetkili bir elektrikçiye gidip pazarlık yapmak onlar gereğiniz yapacaktır korkmaz bey net olarak açıklamış
 
hocam elektrik direği 20mt uzaklıkta ve 2x6 lık antigron kablo saate kadar geliyor...acaba sorun yaratırmı birde bu proje demişsiniz bunu nasıl çizicezz _?

Şahsen 6lık kablo yeterli olur gündüz bütün aydınlatmaların çalışmamakta olacağı için gecede klimanın çalışmadığını farz edersek hatların dengeler burada senin için önemli olan sigortaların giriş sigortan kaç amper ona bakmak lazım v.s. Bir elektrikci varsa yakınınızda veya müşteriniz bir gösterin derim. mümkünse Klimaya sigorta kutusunndan yeniden hat çekmenizde fayda var İyi günler ;)
 
hocam trefaze tesisatını kendim çekebilirim orada bir sorun yok ama tedaşa vereceğim projeyi kendim çizemezmiyim bunu öğrenmek istiyorum.
 
hocam trefaze tesisatını kendim çekebilirim orada bir sorun yok ama tedaşa vereceğim projeyi kendim çizemezmiyim bunu öğrenmek istiyorum.

benim başta yaptığım hesaplar olasılık üzerine çünkü gün içerisinde kaç pc nin çalıştığı belli değil ayrıca aydınlatma eklememin sebesi belkide gündüz saatlerindede yanacak örneğin bobrum kattatır gündüz ışık oranı çok azdır bu işten anlayan bir arkadaşınız varsa dükkandan gerekli ölçümleri alıp hesabı tekrar yapabilir.

ayrıca klima gece çalışmaz diye bir tabir yok siz kışın ısıtma-yazında soğutma için (sabah 9-gece 12) kullanabilirsiniz ev değil sonuçda ancak gece dükkan kapatıldığında çalışmaz

direkten gelen kablo antigron (nym) kullanılmaz, NYY olması lazım

Kendiniz çizemezsiniz proje bilginiz varsa bile oda kayıtları ve o kayıtlar proje için izin gerekmekte.
 
9kw tan sonra trifaze almak zorundasınız güç arttırım projesi çizdirerek tesisatınızı projeye göre düzenlemeniz gerekir slm
 
Pcler 21 Adet ve 400 watt olsa 8400 watt ediyor

Klima 2400w EER ve COP değerine göre değişir...

Fakat 21 pc olup 75m2 mekana 24kbtu cihaz çok az... Oraya Salon Tipi Lazım ki onlarda trifaze...
 
9kw tan sonra trifaze almak zorundasınız güç arttırım projesi çizdirerek tesisatınızı projeye göre düzenlemeniz gerekir slm

rezistans ustam 9 kw 9000 watt eder. 9000/220=40A EDER. AMA BEN SİZİN MESAJLARINIZDA MONOFOZEDE SAYAÇ ÜSTÜ SİGORTA 25 A GEÇEMEZ DEDİĞİNİZİ HATIRLIYORUM. BUNUN AÇIKLAMASI NASIL OLUYO? YANLIŞ ANLAMA USTAM SADECE MERAK ETTİM.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst