Moeller plc ve pc ile çalışan sistemimde fotoğraftaki hatayı alıyorum. Sorunu araştırmaya başlayacağım makinanın teknik hiç bir argümanı bulunmamakta. Sistemden bahsedecek olursam pc ,PCI kartından moeller plc ile mod bus protokol ile haberleşiyor. Ancak ekranda ki hatadan bu haberleşmenin sağlanamadığını anlıyorum.
 

Ekli dosyalar

  • EF5DFA80-02E4-4D1E-B662-BA18FBF606F5.webp
    EF5DFA80-02E4-4D1E-B662-BA18FBF606F5.webp
    82 KB · Görüntüleme: 28
  • B3BCF1BC-E612-46E8-9E34-18D59BAE2B68.webp
    B3BCF1BC-E612-46E8-9E34-18D59BAE2B68.webp
    72.5 KB · Görüntüleme: 28
Üstat selam makina baya eski anlaşılan d sub connector açıp içine bakar mısın lehimleri çatlamış olabilir bir gözlemler misin birde kablo kısa devre testi tüm bağlı pinleri kopukluk var mı yok mu diye. Onlar okeyse yaz başka bir şey denemeni söyleceğim.
 
Selamlar ;
Üstat sistem heralde tahminime göreuzun bir süredir çalışıyor ve aniden böyle birşey olmuş anladığım kadarıyla bu yüzden Modbus ayarları zaten doğrudur, iş donanımsal tarafa kaymış olabilir.

Şunlara bir göz atmanı öneririm:
  1. D-Sub konnektör lehimlerini büyüteçle incele, mümkünse taze lehimle yenile. Zamanla çatlama oluyor, gözle zor fark edilir.
  2. Kontak spreyiyle konnektörleri temizle. Oksitlenme varsa iletkenlik sıkıntı yaratabilir.
  3. Kabloyu uçtan uca multimetre ile süreklilik testine tabi tut. Görüntü sağlam olsa da içten kopukluk olabilir.
  4. PCI kartı sök, slotu temizle, yeniden yerine oturt. Zamanla toz, oksit temassızlığa neden olabiliyor.
  5. Panodaki toprak bağlantılarını kontrol et, gevşeme ya da şase teması kaybı varsa sistem dengesiz davranır.
Bunları dene, halen olmazsa başka bir kart ya da kablo ile çapraz test yapmalısın . Kolay gelsin
 