Moduler Hücrelede Gerilim Trafosu Sigortası

hocam cok teşekkür ederim

yanlız bir konu da var kullanılacak hüceler otoprodüktör fiderinde kullanılacak trafo merkezi ifadesini kapsar mı ??

çokk teşkkürlerr
 
hocam cok teşekkür ederim

yanlız bir konu da var kullanılacak hüceler otoprodüktör fiderinde kullanılacak trafo merkezi ifadesini kapsar mı ??

çokk teşkkürlerr

Enerji satışı söz konusu herhalde export enerji ölçüm hücresi olacak. Tabii ki kapsar,çünkü her Y.G. merkezi çıkışı illaki bir trafoya bağlıdır.
 
evet hocam bu basettiğimiz hücreler 3 üniteli hes te kullanacagız her biri generatör fider hücresi olacak. bu generatör fiderleri og sigortalı gerilim trafolu kesicili giriş çıkış hücresi olacak bende bu hücredeki gerilim tarfolarında kullanılacak og sigortalarında bahsediyordum yanlış olmasın :))

çok teşşkkür ederimm
 
evet hocam bu basettiğimiz hücreler 3 üniteli hes te kullanacagız her biri generatör fider hücresi olacak. bu generatör fiderleri og sigortalı gerilim trafolu kesicili giriş çıkış hücresi olacak bende bu hücredeki gerilim tarfolarında kullanılacak og sigortalarında bahsediyordum yanlış olmasın :))

çok teşşkkür ederimm

Yanlış yok ölçü hücresi ve kesicili çıkış hücresi olacak.Muallakta kalmasın diye ölçü hücresinin çizimini koydum herhalde görmedin orada og sigortalar net görünüyor gerilim trafosunun hemen üzerinde.
Kolay gelsin, iyi çalışmalar...
 
Merhaba,
son durum şu şekilde. Schneider'dan aldığınıza göre bir DM1-C hücreden bahsediyorsunuz. Bu hücre ürün kataloğunda yoktur ve standart dışıdır. Bu hücrenin oluşturulma aşamasında yeralmış biri olarak biliyorum ki, bu hücre zorlama bir hücredir ve müşteri ısrarı yüzünden bu şekilde üretilmiştir. Bir çeşit Türk işi yani.

Gelelim sigorta korumasına, bakabildiğim kadarıyla 2 farklı görüş var;

1- IEC ve benzeri standartlar gerilim trafosunu sigorta ile korumayı zorunlu kılmıyor. Gerilim trafosu sigortası gerçekten gerilim trafosunu arızaya karşı koruyamaz. Sigorta her zaman ilave arıza kaynağıdır. Döküm reçine trafolar yeterince güvenlidir. Dolayısıyla sigorta kullanılmamalı.

2- En azından arızalı gerilim trafosunu izole edebilmek için sigorta kullanılmalıdır. İlave olarak Amerikan NEC 450.3 (C) sigorta kullanılmalıdır diyor.

Müşteriniz için daha uygun bir seçenek sözkonusu değil bence olaya burdan yaklaşırsanız daha kolay çözersiniz. Hem kesicili çıkış hücresi hemde sigortalı gerilim trafosu bu fiyata yok.

Bara ölçü hücreniz varmış madem, Tek hat şemanızı bir kere daha kontrol etmenizi öneririm. Eğer hücre gerçekten bir çıkış hücresi ise kesici kapandıktan sonra gerilim bilgisini ne yapacaksınız? Onun yerine kesiciyi kapatmadan barada ki gerilimi kontrol edebilirsiniz.
Bu konuda bazı abuk uygulamalara rastladığım için bunu yazıyorum.

Ayrıca ekli 1. linkte Siemens'in sigortadan vazgeçişi, 2. linkte de sigortanın gerilim trafosunu koruyamayacağı anlatılıyor. Faydalı olabilir.

http://www.energy.siemens.com/us/pool/us/services/power-transmission-distribution/medium-voltage-product-services/tech-topics-application-notes/techtopics75.pdf]Siemens A.Ş. - TEK HÜCREDE ÜÇ FONKSİYON (GİRİŞ + ÖLÇÜ + TRAFO KORUMA)


[URL]http://www.energy.siemens.com/us/pool/us/services/power-transmission-distribution/medium-voltage-product-services/tech-topics-application-notes/techtopics75.pdf
[/URL]
 
Merhaba,
son durum şu şekilde. Schneider'dan aldığınıza göre bir DM1-C hücreden bahsediyorsunuz. Bu hücre ürün kataloğunda yoktur ve standart dışıdır. Bu hücrenin oluşturulma aşamasında yeralmış biri olarak biliyorum ki, bu hücre zorlama bir hücredir ve müşteri ısrarı yüzünden bu şekilde üretilmiştir. Bir çeşit Türk işi yani.

Gelelim sigorta korumasına, bakabildiğim kadarıyla 2 farklı görüş var;

1- IEC ve benzeri standartlar gerilim trafosunu sigorta ile korumayı zorunlu kılmıyor. Gerilim trafosu sigortası gerçekten gerilim trafosunu arızaya karşı koruyamaz. Sigorta her zaman ilave arıza kaynağıdır. Döküm reçine trafolar yeterince güvenlidir. Dolayısıyla sigorta kullanılmamalı.

2- En azından arızalı gerilim trafosunu izole edebilmek için sigorta kullanılmalıdır. İlave olarak Amerikan NEC 450.3 (C) sigorta kullanılmalıdır diyor.

Müşteriniz için daha uygun bir seçenek sözkonusu değil bence olaya burdan yaklaşırsanız daha kolay çözersiniz. Hem kesicili çıkış hücresi hemde sigortalı gerilim trafosu bu fiyata yok.

Bara ölçü hücreniz varmış madem, Tek hat şemanızı bir kere daha kontrol etmenizi öneririm. Eğer hücre gerçekten bir çıkış hücresi ise kesici kapandıktan sonra gerilim bilgisini ne yapacaksınız? Onun yerine kesiciyi kapatmadan barada ki gerilimi kontrol edebilirsiniz.
Bu konuda bazı abuk uygulamalara rastladığım için bunu yazıyorum.

Ayrıca ekli 1. linkte Siemens'in sigortadan vazgeçişi, 2. linkte de sigortanın gerilim trafosunu koruyamayacağı anlatılıyor. Faydalı olabilir.

http://www.energy.siemens.com/us/pool/us/services/power-transmission-distribution/medium-voltage-product-services/tech-topics-application-notes/techtopics75.pdf]Siemens A.Ş. - TEK HÜCREDE ÜÇ FONKSİYON (GİRİŞ + ÖLÇÜ + TRAFO KORUMA)


http://www.energy.siemens.com/us/po...ech-topics-application-notes/techtopics75.pdf

Biz teknik elemanlar yönetmeliklerimiz değişene kadar tüm maddelerine harfiyen uymak zorundayız. Gerilim trafosu izolasyon probleminde hatla irtibatının kesilmesi için sigorta konulmalıdır aksi taktirde bu durum yangına sebebiyet verebilir. Sigorta gerilim gerilim trafosu üzerinde oluşacak kısa devrede koruma sağlar,yeni bir ürün çıkmış riskler minimize edilmiş olabilir ancak yönetmeliklerimiz gereği kullanmak zorundayız. Yönetmeliklerin aksinde uygulama bildiğiniz üzere suçtur.

Elimsan sitesine girip ölçü hücresinin çizimine bakın TG21 -13

Ulusoy'ada bakınız : http://www.ulusoyelektrik.com.tr/doc/pdf/hmh36/HMH_36_03.pdf
 
Son düzenleme:
evet hocam bu basettiğimiz hücreler 3 üniteli hes te kullanacagız her biri generatör fider hücresi olacak. bu generatör fiderleri og sigortalı gerilim trafolu kesicili giriş çıkış hücresi olacak bende bu hücredeki gerilim tarfolarında kullanılacak og sigortalarında bahsediyordum yanlış olmasın :))

çok teşşkkür ederimm

Yine bir Türk işi olmuş, bahsettiğiniz tesis bir primer istasyondur ve ilave bir çok gereklilik yüzünden uygun hücreler mesela Schneider F400 kullanılmalıdır.

Gerekliliklerden biri, mesela müşteriniz nasıl bir yedekleme düşünüyor? Allah korusun ama kesici kutuplarından biri patladı, ne yapacak?
Hücre yedeği varmı?
Biliyorsunuz metal enclosed hücrede herhangi bir patlama tüm hücreyi kullanılamaz hala getirir.
 
Biz teknik elemanlar yönetmeliklerimiz değişene kadar tüm maddelerine harfiyen uymak zorundayız. Gerilim trafosu izolasyon probleminde hatla irtibatının kesilmesi için sigorta konulmalıdır aksi taktirde bu durum yangına sebebiyet verebilir. Sigorta gerilim gerilim trafosu üzerinde oluşacak kısa devrede koruma sağlar,yeni bir ürün çıkmış riskler minimize edilmiş olabilir ancak yönetmeliklerimiz gereği kullanmak zorundayız. Yönetmeliklerin aksinde uygulama bildiğiniz üzere suçtur.

Bu konuda haklısınız, yönetmelik ne diyorsa o uygulanmalıdır. Lakin yönetmeliklerimiz yıllardır var olmasına karşın Sn. akerelk'in bahsettiği hücreler onlarca otoprodüktörde kullanılmış ve onaylanmıştır. Asıl gariplik bu hücreleri (ki bu hücreler son dağıtım istasyonları için tasarlanmıştır) buralarda kullanmayı düşünmektir. Ama mesele basit, yüklenici ucuza maledip kesesini dolduracak bizse hala sürekli kesilen enerji ile uğraşacağız. Biliyorsanız söyleyin primer bir istasyonda Schneider SM6-36 benzeri ürünler kullanılabilirmi?
 
Sn muratdeli primer istasyonda Schneider SM6-36 hücre serisinin DM1-A tipteki hucresi kullanılacak ve biz daha önce coğu kez kullandık bunu
 
Bu konuda haklısınız, yönetmelik ne diyorsa o uygulanmalıdır. Lakin yönetmeliklerimiz yıllardır var olmasına karşın Sn. akerelk'in bahsettiği hücreler onlarca otoprodüktörde kullanılmış ve onaylanmıştır. Asıl gariplik bu hücreleri (ki bu hücreler son dağıtım istasyonları için tasarlanmıştır) buralarda kullanmayı düşünmektir. Ama mesele basit, yüklenici ucuza maledip kesesini dolduracak bizse hala sürekli kesilen enerji ile uğraşacağız. Biliyorsanız söyleyin primer bir istasyonda Schneider SM6-36 benzeri ürünler kullanılabilirmi?

Elimsan sitesine girip ölçü hücresinin çizimine bakın TG21 -13
Ulusoy'ada bakınız : http://www.ulusoyelektrik.com.tr/doc.../HMH_36_03.pdf

36kv Ölçü hücrelerinde gerilim transformatörü öncesi y.g. sigortası bulunmaktadır. Primer istasyonlarla ilgili bir çalışmam ve deneyimim olmadı.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,229
Mesajlar
915,981
Kullanıcılar
450,024
Son üye
asdfg_1

Yeni konular

Geri
Üst