Merhaba
Simens s7 1200 ile sürücü haberlestircem.Bu haberleşmeyi modbus rtu yani rs 485 ile yapicam.485 in simensin üst kısmına yerleştirilen modülü takicam ve program yükleme ve aynı zamanda Profinet kısmı olan girişi Hmi ile bağlayarak Hmi ile PC arasında Profinet plc ile sürücü arasında modbus rtu haberleşmeleri
sagliycam.boyle bı düşüncem var ama anlattığım şekilde yapılabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ahmet2929 Merhabalar,

Tabiki yapabilirsiniz modbus ve profinet ayrı haberleşme kanallarıdır ikisinide aynı program içerisinde kullanabilirsiniz.

Kolay Gelsin
 
Ahmet2929 Merhabalar,

Tabiki yapabilirsiniz modbus ve profinet ayrı haberleşme kanallarıdır ikisinide aynı program içerisinde kullanabilirsiniz.

Kolay Gelsin
Mmtkaya1 Öncelikle yanitiniz için teşekkürler
Simensin rs485 kartini alsam cm141 rs422/485 haberlesme modülünü almama gerek var mı?, Bu konu hakkında bir bilginiz var mı?
 
Mmtkaya1 Öncelikle yanitiniz için teşekkürler
Simensin rs485 kartini alsam cm141 rs422/485 haberlesme modülünü almama gerek var mı?, Bu konu hakkında bir bilginiz var mı?

Modbus RTU için ya CB 1241 yada CM 1241 almanız yeterli ikisini birden almanıza gerek yok ,
 
Modbus RTU için ya CB 1241 yada CM 1241 almanız yeterli ikisini birden almanıza gerek yok ,
Modbus RTU için ya CB 1241 yada CM 1241 almanız yeterli ikisini birden almanıza gerek yok ,
Teşekkürler mmtkaya1
Modbus RTU için ya CB 1241 yada CM 1241 almanız yeterli ikisini birden almanıza gerek yok ,
Merhaba mmtkaya
Görsellerde Cb 1241 görsellerini paylaştım.Benim Bu görsellerden anladıgım cb 1241 kartının üzerindeki m kısma eksi bağlıyoruz. TA yı T/RA ya bağlıyoruz ardından sürücülerin rs485 + ya bağlıyoruz. TB yi T/RB kısmına bağlıyoruz ve ardından aynı bağlantıyı sürücülerin rs 485 - kısmına bağlıyoruz.Rts kısmı boşta kalıyor doğrumudur?
 

Ekli dosyalar

  • CB 1241 Bağlantı Şeması.jpg
    CB 1241 Bağlantı Şeması.jpg
    19.9 KB · Görüntüleme: 38
  • CB 1241.jpg
    CB 1241.jpg
    22.2 KB · Görüntüleme: 28