modüler hücrelerde kesici şeçimi nasıl yapılır?

sanane3535

Üye
Katılım
3 Eki 2015
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
Herkese merhaba birkaç gündür araştırmaktayım çeşitli forumlarda metal muhafazalı modüler hücrelerde kesici seçimi anma gerilimine göre seçilir ibareleri var kimi forumlarda ise kısa devre hesabına göre seçilir deniyor,benim sorum kesiciler bahsedildiği gibi kısa devre hesabına göremi seçilir yoksa anma gerilimine göremi?tşk.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Örneğin;

Gerilimi 34,5 kV olan bir noktadaki kısa devre akımı 16kA ise

34,5kV 16kA kesici kullanılır.
 
Madde 6 j ye bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • Elk_Ynt_Arz_Guv_Kalite_Son_V7.doc
    2.1 MB · Görüntüleme: 141
Cvp için tşk ederim ama 16 kA nasıl bulunduğunu öğrenmek istiyorum.

Forumda yeterince bilgi mevcut fakat kendi yapmış olduğum basamakları paylaşayım yine de diğer arkadaşlara da faydası olur.

Ekli resimde işlem basamakları gözüküyor ama çok kısa açıklayayım.
Ben indirici merkezi 154/31,5 kV olarak aldım ama başka değerler de olabilir.
Aşağıdaki açıklamalardaki 'Basamak' lar resimdeki basamaklardır.
Formüllerdeki;
Un: OG gerilimi
Str: 154/31,5 kV trafo nominal gücü dür.

  • OG hattının herhangi bir yerindeki kısa devre akımını bulmak için öncelikle hattın öncesindeki şebekenin eşdeğer empedansını bulmamız lazım.
  1. Kısa devre hesabını yapacağımız hattın bağlı olduğu TEİAŞ'a ait indirici trafo merkezinin kısa devre akımını şu adresten öğreniyoruz. (Basamak 1) www.teias.gov.tr/sites/default/files/2018-02/kısadevre.xls
  2. Buradaki kısa devre akımını kullanarak kısa devre gücünü buluyoruz. (Basamak 2)
  3. 154/31,5 kV indirici trafo merkezinden önceki şebekenin eşdeğer empedansını buluyoruz. (Basamak 3-4)
  4. 154/31,5 kV indirici trafonun kısa devre empedansını (%Uk) öğreniyoruz. (Bunu büyük ihtimal ilgili trafo merkezine sorarak öğrenebiliriz bu konuda net bir bilgim yok yanıltmayayım)
  5. 154/31,5 kV indirici trafonun OG taraftan görülen kısa devre empedansını buluyoruz. (Basamak 5)
  6. Son olarak OG hattının 154/31,5 kV trafo merkezi ile kısa devre hesabı yapılan nokta arasındaki ENH veya kablonun empedansını öğreniyoruz. (Hattın cinsine, uzunluğuna göre direnç ve reaktans değerleri bulunur.) (Basamak 6)
  7. Bulduğumuz bu değerleri toplayarak kısa devre hesabı yapılan noktanın önceki şebekesinin eşdeğer empedansını buluyoruz. (Basamak 7)
  • Hattın önceki şebekesinin eşdeğer empedansını bulduktan sonra gerilim değeri belli olduğu için kısa devre akımını buluyoruz. (Basamak 8)
  • Son olarak da Bulduğumuz kısa devre akımına karşılık gelen kısa devre gücünü buluyoruz. Bu değer kullanılacak olan kesicinin açma gücü olacak. (Basamak 9)


Yaptığım hesaplarda yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildirin düzelteyim. İnsanları yanıltmayayım.
 

Ekli dosyalar

  • OG Kısa Devre.png
    OG Kısa Devre.png
    40.7 KB · Görüntüleme: 117

Forum istatistikleri

Konular
128,245
Mesajlar
916,145
Kullanıcılar
450,052
Son üye
Fatihkaya00

Yeni konular

Geri
Üst