Mitsubishi srk52he-2 motor değişimi

Eski arçeliklerde mitsubishi kompresör vardır. Kompresör markası elbette kaliteli olsun ama marka sıcakta çalışmaya engelle değil. O kadar farkta ermez. Isıtmaya geçip bir süre çalışıyor mu. Hemen duruyor mu onu net deneyip yazmanız lazım. Kac dk çalışıyor. Ic ortam kac derece. Ic dis fani normal çalışıyor mu. Tüm detayları ile yazarsanız düşünebiliriz. En basiti cihazda sensör arızası

Pek katılmıyorum.

Cihaz duruş yapıyor. Ama bu duruşla ilgili uyarı veriyor olmali. İç veya dış ünitenin lambalarinda flaş yapıyor olmali. Bu uyarı kitapçığında ne olduğunu görüp incelemek lazım.

Kompresorler gaz fazindaki akışkan bir yerden başka bir yere transfer eden cihazlardir. Bu arcelik olmuş mitsubishi olmuş farketmez. İçinde sensor v.s. olanlar hariç.

Nereden katiliyorsunuz? Hatay İskenderun denizciler taraflarından mi?
Gözlemlediğim kadar ile için ünite ışığı üç kere yanıp sönüyor sonra sıcağa girmek için devreye girmeye çalışıyor ancak başarılı olmayınca yaklaşık bir dakika sonra deneme yapıyor servise gelince resmen benimle alay etti. Gelip baktı ısınmasını bahane edip çalıştırmadan çekip gitti bende şaşırdım doğrusu ben Hatay Defne Harbiye tarafından katılım sağlıyorum.
Eski arçeliklerde mitsubishi kompresör vardır. Kompresör markası elbette kaliteli olsun ama marka sıcakta çalışmaya engelle değil. O kadar farkta ermez. Isıtmaya geçip bir süre çalışıyor mu. Hemen duruyor mu onu net deneyip yazmanız lazım. Kac dk çalışıyor. Ic ortam kac derece. Ic dis fani normal çalışıyor mu. Tüm detayları ile yazarsanız düşünebiliriz. En basiti cihazda sensör arızası olabilir.
Takılan motor Arçelik marka 22 BTU cihaz için yani benim klima için uygun ancak motor takıldıktan sonra gaz bastılar hiç bir şeyin ölçümünü yapmadılar. Klima sıcakta çalışmak için çabalıyor ancak hemen duruyor.Sonra motordan ses kesiliyor bir kaç dakika sonra tekrar deneme yapıyor. iç ve Dış fan çalışıyor sorun yok. Soğukta çalışıp çalışmadığını denemediler
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Gözlemlediğim kadar ile için ünite ışığı üç kere yanıp sönüyor sonra sıcağa girmek için devreye girmeye çalışıyor ancak başarılı olmayınca yaklaşık bir dakika sonra deneme yapıyor servise gelince resmen benimle alay etti. Gelip baktı ısınmasını bahane edip çalıştırmadan çekip gitti bende şaşırdım doğrusu ben Hatay Defne Harbiye tarafından katılım sağlıyorum.

Takılan motor Arçelik marka 22 BTU cihaz için yani benim klima için uygun ancak motor takıldıktan sonra gaz bastılar hiç bir şeyin ölçümünü yapmadılar. Klima sıcakta çalışmak için çabalıyor ancak hemen duruyor.Sonra motordan ses kesiliyor bir kaç dakika sonra tekrar deneme yapıyor. iç ve Dış fan çalışıyor sorun yok. Soğukta çalışıp çalışmadığını denemediler

Dostum olayın şu.

Senin makinaya takılan kompresorun kalkış yapmıyor. Diyorsun ya kalkış yapmak için çabalıyor ama hemen duruyor. Bu durumun bir kaç nedeni ve sonucu var.

1. Nedeni kablolari karıştırdıklari ve doğru bağlantı yapamadıkları için kompresor yanlış bağlantıdan dolayı kalkış yapamıyor.

2. Bagladiklari kompresor sifirmiydi ikinci elmiydi bilmiyorum ama ya yanlış hatalı monte ettiler yada sakat bir kompresor monte ettiler ve cihazi çalıştıramadılar.

VE SONUC. CIHAZ CALISMADIGI ICIN SUDAN SEBEPLER ILE ISI YUZLERINE BULASTIRIP KACTILAR.

Cihazin üzerindeki kablo bağlantıları karışmış. Bunu sanırım kompresorun eskisini sökmek ve yenisini takmak için ortada rahat çalışmak için kompresorun üstündeki kartın bağlantılarını söküp kaldırmışlar. Kompresoru değiştirmişler ve sonra karti takamamislar. Tamamen acemi isi. İnsan bir resim ceker yada bir kağıda not alır.

---‐----------------------------------------------------------------

Son durum hakkındaki düşüncem şu şekilde.

Cihazınız start verildiğinde kompresor 1 saniye kadar kalkinmak istiyor ama hemen duruyor ise cihazınız düzgün şekilde çalışmak için çabalıyor ama , hala start - run kapasitor bağlantınız da hata var. Cihaz ne ısıtmaya ne soğutmada calismaz. Daha fazla zorlamayın. Daha fazla zorlamaniz cihaza daha çok zarar verecektir. kompresor sağlam bir kompresor ise yukarıda çizdiğim bağlantı sekli düzeltilir ise %99 cihazınız çalışacak. Bu cihazların iç ünite kartında motor akımını okuyan sistem var. Kompresor kalkış yapmayınca uyarı verip duruyor.

Size düzgün bir usta lazim. Cihazınızı gelen yetkin olmayan kişiler dahada kötü duruma sokmuşlar.
 
Gözlemlediğim kadar ile için ünite ışığı üç kere yanıp sönüyor sonra sıcağa girmek için devreye girmeye çalışıyor ancak başarılı olmayınca yaklaşık bir dakika sonra deneme yapıyor servise gelince resmen benimle alay etti. Gelip baktı ısınmasını bahane edip çalıştırmadan çekip gitti bende şaşırdım doğrusu ben Hatay Defne Harbiye tarafından katılım sağlıyorum.

Takılan motor Arçelik marka 22 BTU cihaz için yani benim klima için uygun ancak motor takıldıktan sonra gaz bastılar hiç bir şeyin ölçümünü yapmadılar. Klima sıcakta çalışmak için çabalıyor ancak hemen duruyor.Sonra motordan ses kesiliyor bir kaç dakika sonra tekrar deneme yapıyor. iç ve Dış fan çalışıyor sorun yok. Soğukta çalışıp çalışmadığını denemediler
sabah uyandım Yağmur moduna ayarlı idi çalıştırdım dış ünite pancar motoru gibi çalışıyor
Dostum olayın şu.

Senin makinaya takılan kompresorun kalkış yapmıyor. Diyorsun ya kalkış yapmak için çabalıyor ama hemen duruyor. Bu durumun bir kaç nedeni ve sonucu var.

1. Nedeni kablolari karıştırdıklari ve doğru bağlantı yapamadıkları için kompresor yanlış bağlantıdan dolayı kalkış yapamıyor.

2. Bagladiklari kompresor sifirmiydi ikinci elmiydi bilmiyorum ama ya yanlış hatalı monte ettiler yada sakat bir kompresor monte ettiler ve cihazi çalıştıramadılar.

VE SONUC. CIHAZ CALISMADIGI ICIN SUDAN SEBEPLER ILE ISI YUZLERINE BULASTIRIP KACTILAR.

Cihazin üzerindeki kablo bağlantıları karışmış. Bunu sanırım kompresorun eskisini sökmek ve yenisini takmak için ortada rahat çalışmak için kompresorun üstündeki kartın bağlantılarını söküp kaldırmışlar. Kompresoru değiştirmişler ve sonra karti takamamislar. Tamamen acemi isi. İnsan bir resim ceker yada bir kağıda not alır.

---‐----------------------------------------------------------------

Son durum hakkındaki düşüncem şu şekilde.

Cihazınız start verildiğinde kompresor 1 saniye kadar kalkinmak istiyor ama hemen duruyor ise cihazınız düzgün şekilde çalışmak için çabalıyor ama , hala start - run kapasitor bağlantınız da hata var. Cihaz ne ısıtmaya ne soğutmada calismaz. Daha fazla zorlamayın. Daha fazla zorlamaniz cihaza daha çok zarar verecektir. kompresor sağlam bir kompresor ise yukarıda çizdiğim bağlantı sekli düzeltilir ise %99 cihazınız çalışacak. Bu cihazların iç ünite kartında motor akımını okuyan sistem var. Kompresor kalkış yapmayınca uyarı verip duruyor.

Size düzgün bir usta lazim. Cihazınızı gelen yetkin olmayan kişiler dahada kötü duruma sokmuşlar.
Söyledikerinize katılıyorum ancak bu işi yapacak usta yok veya ben bulamıyorum sıradan bir usta ile servisin bir farkı yok ikisini denedim ancak sonuç yok ne yapabilirim
sabah uyandım Yağmur moduna ayarlı idi çalıştırdım dış ünite pancar motoru gibi çalışıyor

Söyledikerinize katılıyorum ancak bu işi yapacak usta yok veya ben bulamıyorum sıradan bir usta ile servisin bir farkı yok ikisini denedim ancak sonuç yok ne yapabilirim
Takılan kompresör sıfır getirdikleri zaman yanlarındaydım.
 
sabah uyandım Yağmur moduna ayarlı idi çalıştırdım dış ünite pancar motoru gibi çalışıyor

Yukarıdaki kablo düzeltmelerini yapmadıysanız cihazi çalıştırmayın. Daha fazla arızaya neden olmasin.

Malesef doğru ustayı servisi bulmadan olmaz. Aslında yukarıdaki bağlantıyı yapmak en temel kompresor bağlantısını. Bunu yapamayan kişi ben klimaciyim dememeli yazık.
 
Yukarıdaki kablo düzeltmelerini yapmadıysanız cihazi çalıştırmayın. Daha fazla arızaya neden olmasin.

Malesef doğru ustayı servisi bulmadan olmaz. Aslında yukarıdaki bağlantıyı yapmak en temel kompresor bağlantısını. Bunu yapamayan kişi ben klimaciyim dememeli yazık.
Kompresörun takan firmayı hiç üşenmeden şikayet et. Paranı al. Sonra yeni bir klima almaya çalış. Yasa etrafa sor adam gibi bir usta bulmaya çalış. Şerefsiz dolu etraf malesef
Kompresörun takan firmayı hiç üşenmeden şikayet et. Paranı al. Sonra yeni bir klima almaya çalış. Yasa etrafa sor adam gibi bir usta bulmaya çalış. Şerefsiz dolu etraf malesef
Savcıliga yada tüketici hakem heyetine verebilirsin. Bunu o kisiyede söyle belki aklı başına gelir. Yumuşak olursanız adamlar bunu kullanıyor
 
Kompresörun takan firmayı hiç üşenmeden şikayet et. Paranı al. Sonra yeni bir klima almaya çalış. Yasa etrafa sor adam gibi bir usta bulmaya çalış. Şerefsiz dolu etraf malesef

Savcıliga yada tüketici hakem heyetine verebilirsin. Bunu o kisiyede söyle belki aklı başına gelir. Yumuşak olursanız adamlar bunu kullanıyor

Kompresörun takan firmayı hiç üşenmeden şikayet et. Paranı al. Sonra yeni bir klima almaya çalış. Yasa etrafa sor adam gibi bir usta bulmaya çalış. Şerefsiz dolu etraf malesef

Savcıliga yada tüketici hakem heyetine verebilirsin. Bunu o kisiyede söyle belki aklı başına gelir. Yumuşak olursanız adamlar bunu kullanıyor
Forumda yardımı dokunan sorunun çözülmesi için çaba sarf eden tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sorun zorda olsa çözüldü. Klima şuan çalışır durumda.
 
Peki ne yapıldı detay verebilir misiniz?

Çözüm neymiş?
Klimadan anlayan bir usta buldum sorunu anlattım.Sizin foruma yüklediğiniz şemaya uygun olarak kabloların yerini değiştirdik bir kaç denemeden sonra sorunsuz klima çalıştı.
 
Klimadan anlayan bir usta buldum sorunu anlattım.Sizin foruma yüklediğiniz şemaya uygun olarak kabloların yerini değiştirdik bir kaç denemeden sonra sorunsuz klima çalıştı.
Merhaba, Geçmiş olsun. Bende kompresör işiyle epey uğraştım. Hala da sorun var. Klima, Arçelik komprasörle nasıl çalışıyor, sıcaklık performansı nasıl? elektrik tüketimi vs. üfleme derecesi, dış sıcaklık derecesi yazarak bilgi verebilir misiniz?
 
Klimayı ben 2005 yılında aldığımda çok iyi ısıtıyordu. Ancak birkaç kere evi taşıdığımdan dolayı biraz performans kaybı var. Motoru Arçelik motorla değiştirdiğim halde 2017 yılında almış olduğum Baymak klimadan daha iyi çalışıyor. Enerji tüketiminde pek bir değişim yok gibi, daha doğrusu enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı bunu tespit etmek güç. Benim için olumlu tarafı ise ekonomik ömrünü tamamlamış bir cihazı çalıştırmak tabii. Cihazın tek olumsuz tarafı motorun montajından kaynaklı sesli çalışması. Onun dışında bir sorun yok. Sonuç olarak her şeye rağmen iyi bir deneyim oldu boşu boşuna servislere para ödediğimizi anladım.
 