Mitsubishi PLC QX80 Ve QY80 modül

Muti3

Üye
Katılım
10 Şub 2022
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar hepinize kolay gelsin . İlk defa mitsubishi plc ile çalışıyorum aklıma bir soru takıldı emin olamadım pek .
İnput ek modülü QX80 ve Output ek modülü olan QY80 kartlarına enerji girişleri nasıl olmalı . Yani COM ucu olan ortak uç aşağıdaki resimlerden hangi girişi . Ben Input da ve output da hangi girişe artı veya eksi vericem. Şimdiden teşekkür ederim .
D8818E3C-2382-4BC6-908B-6E547AB68B7B.webpE345777B-F509-42EB-9A2B-8882D2189002.webpE11E289C-F1D9-4B40-AC2C-496DC33CC7DC.webp
 
Arkadaşlar hepinize kolay gelsin . İlk defa mitsubishi plc ile çalışıyorum aklıma bir soru takıldı emin olamadım pek .
İnput ek modülü QX80 ve Output ek modülü olan QY80 kartlarına enerji girişleri nasıl olmalı . Yani COM ucu olan ortak uç aşağıdaki resimlerden hangi girişi . Ben Input da ve output da hangi girişe artı veya eksi vericem. Şimdiden teşekkür ederim .
Ekli dosyayı görüntüle 115852Ekli dosyayı görüntüle 115853Ekli dosyayı görüntüle 115854
QX80 PNP Sensör kullanıyorsan COMa 0V NPN Sensör kullanıyorsan COM'a 24V (+)
QY80 transistör Çıkışlı Modül QY80-T ise COM'a 0V (-) bağlanır. QY80-R ise bağlantın yük tipine göre değişir çıkışları mutlaka ayriyeten bir röleden geçir direk plc ile çıkış yapma ekipmanlara röle çıkış olsan bile sana kalmış bir şey .
 