Merhaba arkadaşlar,

s7-200 plc ile MM440'ü profibus üzerinden kontrol etmek istiyorum bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yol gösterebilir mi?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kimsenin kodlarla ilgili bilgisi de mi yok arkadaşlar...
 
S7-200 Profibus hattında sadece slave olabilir. Sürücü ile haberleşmeyi yönetebilmek için ise PLC' nin master olması gerekir. Bu söylediklerim manası, MM440 ile profibus üzerinden haberleşmek için S7-200' ün uygun olmadığıdır. Bunun için DP özelliği olan S7-300 CPU kullanılmalıdır.
S7-200 ve MM440 ile haberleşmesi kurmak için kullanılması gereken protokol USS olarak adlandırılır. USS ile bu iş olur.
 