Micromaster440 cihazının bağlantılarını yaptım. Ekranda ayarlı olan frekans ve o anki frekans dönüşümlü olarak gelmekte.
Oparatör paneli altındaki Yeşil ve Sarı Led beraber sürekli yanmakta.
Oparatör paneli altındaki kartın arızalı olduğunuı tahmin etmekteyim. Potansiyometre üzerinbden değilde Oparatör paneli üzerinden hareket vermek için ne yapmam lazım ilgili parametreleri bilmiyorum Bilen bir arkadaş varsa tarif edebilirmi.
Cihaz enerjilenip bekleme konumunda iken bop ekran altındaki yeşil ve sarı ledler sürekli yanması gerekmekte cihazın alarm konumunda sebebi quick comissioning tamamlanmamış olabilir P0010=0 olmalı veya 1 yaptıysan P3900 =1,2,3 seçerek motor data değerleri tanımlama işlemini bitirmelisin,veya herhangi görünen bi hata uyarı mesajı gelmiyorsa cihazda sorun olabilir
tamir destek:info@expertelektronik.com
Ekranda frekans değeri görünüyorsa hız bilgisi ile ilgili bir sıkıntı yok demektir.Büyük ihtimalle parametreler doğru girilmemiştir.Start vereceğiniz terminali aktif hale getirmeniz gerekiyor.Yada inverterin nereden kumanda edileceği bilgisini girmeniz gerekir.Bunun içinde inverterin kullanma kılavuzunun olması gerekir.
sahnar_76 arkadaşım f 0023 çıkış hatasıdır.Yani çıkış fazlarından birinin bağlantısı kopuk anlamına gelir. ya kabloda sorun var yada motorda kolay gelsin