micromaster 430 ve 420 de enerji dalgalanması

denz52

Üye
Katılım
19 Ocak 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
47
İyi çalışmalar

İşletmemde çok sayıda masterdrive ve micromaster var.
Bulunduğumuz organize sanayii de de enerji dalgalanması epey fazla.
Kritik öneme sahip bölgede çalışan 1 adet micromaster 430 ve 3 adet micromaster 420 sürücülerim enerji dalgalanmalarında daha hassas davranıp etkileniyorlar ve duruyorlar .Aynı enerji dalgalanmasında masterdrive lara birşey olmuyor.Bu motorlar pompa motorlarına bağlı.Pompalar duruşa geçince
direk duruyorlar belli bir atalet gecikme yok.

P1240 kinetic bufferlar active 1.
P210 parametreleri de 400v
zaten siemens sürücüler için +-%10 tolerans veriyor.
P947 hata parametresine baktığımda F0003 under voltage hatası var son faultlarda.

Bu dalgalanmalarda etkilenmemk için ne yapabilirim?

Masterdrive al tak gibi çözümler biraz maliyet istiyor.
Static regulator kullanmak sanırım burada pek işe yaramaz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Manuelinde şöyle bir ibare var belki işe yarar:
"F0003 hatası verirse, 1. dinamik faktörü (P1247) artırmayı deneyiniz. Eger cihaz halen
F0003 hatası vermeye devam ediyorsa devreye girme seviyesini (P1245) artırmayı deneyiniz."

Asagıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gösterilen
sınırların içinde kalmalıdır.
2. Cihazın beslemesi geçici arızalara veya
gerilimdeki düsmelere maruz kalmamalıdır.
 
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim..

Ancak verilen bilgi micromaster 440 içindir.420 ve 430 lar için p1247 yoktur.
Bu sürücüler için ne yapabilirim?
 
Sorunlu driveların beslemesini panodan ayırıp online bir UPS le beslemek çözüm olabilir...
 
Merhaba ;

Öncelikli olarak bu tarz problemlerde sürücü girişlerine giriş reaktörü kullanılması önerilir. Gerilim dalgalanmalarına karşı alınabilecek en uygun çözüm, giriş şok bobini kullanmaktadır.
 
sürücü girişine konulacak olan giriş koruma reaktörü ile şebekedeki bozulmaları özellikle gerilim ani yükselmelerini emerek sürücüyü korumaya,şebekeden daha az etkilenmesine faydası olacaktır.ama under voltage (düşük gerilim hatası) hatasını engelleyecek bir çözüm olduğunu düşünmüyorum.sonuçta şebekedeki düşüşleri sürücü algılayacak ve koruma maksatlı hataya geçecektir.giriş koruma reaktörü ile şebekedeki harmonilerden ve daha çok ani gerilim yükselmelerinden koruyabilirsiniz.sürücü kart beslemesini ups den de alsanız gene sürücü 3 faz daki gerilim düşümünü algılayacak ve gene hataya geçecektir diye düşünüyorum.yanılıyosam ustalarım düzeltsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,854
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst