arkadaşlar elimde 1 dop b ve iki adet plc var 1. plc de m2 çektirdiğimde 2. plc deki m2 kontağının çekmesini istiyorum dop devreye sokmadan iki plc arasında yapabilirmiyim yapamazsam dop b de yapabilmek için gerekli makro ile ilgili örnek verirseniz sevinirim
(haberleşme rs 485 ile yapildı plc ler dvp 14ss)
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Dop programını Ana kontrol cihaz kısmını açarken delta controller ascıı olarak açın. ekranın arka plan makro kısmına da

IFB 1@M0 == ON THEN GOTO LABEL 1
BITOFF (2@M0)
goto label 2
LABEL 1
BITON (2@M0)
LABEL 2
END

şeklinde makro yazmalısınız.
 