mach3 limit switch triggered

Ramer abi home git dedigimizde sivic e degdikden sonra durup o eksene aidir ata gibi bisi nasil yapari otomatik olarak..
 
Ref All Home tusuna tıkladığında Tüm eksenler home pozisyonlarına gitmeye başlar önce Z sonra X ve Y
Home switch takılı ve ayarları düzgün yapılmışsa Home switch değdiğinde geri döner ve switchten kurtulduğu yeri sıfır olarak o eksene atar. İlgili makro Ref All Home tuşunda tanımlıdır. Edit button script tuşuna bastığınızda Script yüklenebilecek tuşlar yanıp söner. Ref All Home tuşu yanıp sönerken tıklarsan içerisinde
'
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )

DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
'
ibaresini görebilirsin bu komutlar eksenleri home poz. gönderir ve switch değen eksenin DRO da yazan değerinin sıfırlanmasını sağlar.
 
Ref All Home tusuna tıkladığında Tüm eksenler home pozisyonlarına gitmeye başlar önce Z sonra X ve Y
Home switch takılı ve ayarları düzgün yapılmışsa Home switch değdiğinde geri döner ve switchten kurtulduğu yeri sıfır olarak o eksene atar. İlgili makro Ref All Home tuşunda tanımlıdır. Edit button script tuşuna bastığınızda Script yüklenebilecek tuşlar yanıp söner. Ref All Home tuşu yanıp sönerken tıklarsan içerisinde
'
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )

DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
'
ibaresini görebilirsin bu komutlar eksenleri home poz. gönderir ve switch değen eksenin DRO da yazan değerinin sıfırlanmasını sağlar.

Sayın @ramerturk , bu gün bu biligi de çok iş gördü, çok! Teşekkür ediyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,626
Kullanıcılar
449,935
Son üye
mehmetenessunger

Yeni konular

Geri
Üst