M221 plc ethernet ip konfigürasyon yardım

Katılım
31 Ara 2018
Mesajlar
161
Puanları
1
Yaş
28
merhaba arkadaşlar elimde usb kablosu olmadığından ethernet üzerinden bağlandım ama bu uyarıları aldım ilk kez schineder plc ye bağlanıyorum ethernet ipisini değiştirmem lazım.modbus tcp ıp ile simens plc ile haberleştircem onun ethernet ipisi 192.168.3.1 . Bu uyarıları neden veriyor?
Birde program hangi programla yazılmış bilmiyorum EcoStruxe ile açtım bırakılan backupı
 

Ekli dosyalar

  • IMG_1124.JPG
    IMG_1124.JPG
    617.5 KB · Görüntüleme: 30
  • IMG_1125.JPG
    IMG_1125.JPG
    424 KB · Görüntüleme: 24
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
uyarılar; program yüklerken veya çekerken şifre olmadığını belirtiyor, çalışmaya herhangi bir etkisi yok. ikinci uyarı da yeni sürümün olduğunu belirtiyor. Bağlantıyı kesip sol taraftaki plc güncelleme sekmesinden güncelleyebilirsin. Ayrıca IP adresini yine sol tarafta bulunan PLC Bilgileri sekmesinden değiştirmeyi deneyebilirsin.
 
Ustam Ethernet portundan bağlanmıştım ozaman herhalde program atmak için kablo gerekiyor
 
evet usb-mini usb data kablosu gerekir. Ayrıca SD kart ile de program yükleyebilirsin.
 

Ekli dosyalar