LG PLC ile Yazıcı Haberleşmesi

sansal54

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
118
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,

Elimde LG plc ile haberleştirmem gereken bir termal yazıcı var. Yazıcı DTR-DSR akış denetimine ihtiyaç duyuyor. Ama benim plc 'nin RS232 arayüzünün pin yerleşiminde bu pinler yok. Bu yüzden yazıcının RS232 portundaki DTR ve DSR pinlerini kısa devre etsem bu sorunu aşar mıyım?

Teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sansal 54,

Genelde RS232 li tüm yazıcılarda 3 kablolu haberleşme ayarlanabilir. 2-3-5 nolu pinler (RX,TX,gnd)

Ancak ayarlanamıyorsa yazıcı tarafında;
DTR-DSR-DCD (4-6-1) yi kısa devre edebilirsiniz. Yine aynı şekilde RTS ve CTS (7-8) yi de kısa devre edebilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,209
Mesajlar
915,832
Kullanıcılar
449,988
Son üye
hmos23

Yeni konular

Geri
Üst