Levha topraklama ile ilgili bilgilere hesaplara nasil ulasabilirim? Paylasabilir misiniz? Elimizde 5 mm2 3mm araliklarla 3 tane levha ile yapilmis topraklama var.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğine göre levha topraklayıcı kullanımı tavsiye edilmemektedir. 1) Topraklayıcı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir: - Çubuk topraklayıcı veya boru topraklayıcı, - Şerit veya örgülü iletken topraklayıcı, - Levha topraklayıcı (kullanılması tavsiye edilmez),
Elimde var olduğu için kullandım diyorsanız da aynı topraklamaya ilave mutlaka elektrod kullanmanızı tavsiye ederim.
Levha topraklayicilar yuzeyi nekadar buyuk olursa olsun sadece cevresi uzunlugunca bir etki yapar yani çerçeve gibi dusunun bundan dolayidir tavsiye edilmemesi ve korozyona da daha musait oldugundan