Ladder çarpma komutu çalışmıyor

Efb

Üye
Katılım
8 Ocak 2021
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
26
Herkese merhaba ben hsc den bir sayma değeri alıyorum id1000 adresinden dw tipinde ve bunu anlık olarak m hafızaya atıyorum. Dw tipinde md50 ye. Daha sonra bu değeri 0.025 ile çarpmak istiyorum çarpım sonucunu da md60 a yazıyorum mesela ama çarpmıyor. Md50 değerini önce real e convert edip convert değerini mesela md54 e attım daha sonra bu real değeri 0.025 ile çarpmayı denedim çarpımı da md60a attım diyelim yine olmuyor. Farklı bir kaç yoldan da denedim adresleri değişmeyi vesaire bir sürü şey adres çakışması falan yok yani. Bunun sebebi nedir acaba yardımcı olabilir misiniz.

S7 1214 dc dc dc ag31 model
Tia portal v14
 

Ekli dosyalar

  • 16113320445286187654239960112961.jpg
    16113320445286187654239960112961.jpg
    356.8 KB · Görüntüleme: 26
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Allah razı olsun çok küçük gibi gözükse de böyle detaylar hayat kurtarıyor çok sağolun işe yaradı 🙏

Counter value DINT tipinde olmalı, DINT_to_REAL convertini deneyin
Bir soru daha sormak istiyorum size
Hardware interrupt içinde zamanlayıcı neden kullanamıyorum mümkün değil mi veya mümkünse kullanmanın yolu nedir
Ayrıyetten hsc nin değerini burada nasıl sıfırlayabilirim sadece bir kere çalıştırdığı için verdiğim sıfırlama çıkışı sürekli aktif kalmaya devam ediyor
 