Kumanda ve Güç devresinde kontaktör seçimi

EmreBozyel

Üye
Katılım
20 Ara 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
20
3 fazlı A.C. motorun etiketinde; ∆ 380 Volt. 50 Hz. 14,8 A. Cosφ = 0,9 10 HP. 7,5 KW. 2880 d / dk. Yazmaktadır . Bu özelliklere göre kontaktör seçimi ne olur acaba ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
15-20 amperlik kontaktor isinizi gorur.
 
Termik rölenin çeşitleri var da endirek direk diye fark eder mi hangisini kullanırsam birde formülü var mı acaba

Motor koruma sateri kullanmanizi tavsiye ederim.

Motorun uzerinde yazan ampere gore secersiniz. Ayrica secim icin hesaba gerek yoktur.
 