Muharrem 76
Üye
- Katılım
- 5 Ocak 2016
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 48
Senin bu devre çalışmaz. 1 no lu kontaktör çalışır ve A kontaktörü çalışır.1 no lu kontaktörün normalde kapalı olan kontağı açtığı için 2 no lu kontaktör çalışmaz B kontaktörüde çalışmaz. diğerlerine de start koyarsan çalışırlar.Bu devre ne için olduğunu yazarsan yardımı olmaya çalışırım. Alman standartına çevirilmesinden önce sistemi düzeltMerhaba arkadaşlar bana bu şemanın tse normunu atarmısınız zahmet olmassa çok teşekkür ederim