koruma +paratoner topraklaması

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
63
-yeni kurulan bir fabrikada catı galvaniz sac kaplı:
-temel topraklaması var.
-temel topraklamasını .koruma topraklaması olarak kullanılacak
-paratoner topraklamasıda var.
-paratoner taban spotu vasıtasıyla tavanda yere monte edılecek.

ama paratoner inişi tabıkı kroseler vasıtasıyla olacak

bu da kolon betonlarına kroselerın montajı esnasında ınsaat demırlerıne temas eder veya yakınına dubel vasıtasıyla monte edılecek
dogal olarak yıldırımın yuksek gerılımının bu yakın temasda koruma topraklamasına etkısı sozkonusu olabılır
bu da makınalarda ve ınsanlarda tehlıkelı olur.
temel topraklamasını paratoner topraklaması olarak takvıye olarak dusunuldu.

benımkı bır teorı

bu konuda yardımcı olabılecek arkadasların fıkırlerını beklıyorum sımdıden tesekkurler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Çatı,sadece sacmı,sandöviç mi ?Sandöviç ise,özel uygulama yapmanız gerekip.Temel top-
raklamasını,paratöner ile birleştirmek için,iki sistem arasına özel malzeme kullanılmalıdır.Bu
konu,forumumuzda daha önce tartşılmıştı.Bilgileri,oradan alabilirsiniz.
 
Topraklamaları direk klemens gibi aparatlarla birleştirmeyin,sakın...

Paratoner inişini bir şekilde inşaat demir aksamına irtibatlandırmadan , topraklama levhalarına indirmeniz gerekiyor... Bu arada Paratoner Faraday Kafesi mi , yoksa standart ESE paratoner mi?
 
Bu konu forumda defalarca tartışıldı sonucada varıldı.
 