iyi günler kolay gelsin,

kontrol teknik gpd 1404 2,2 kw bi sürücüm var fakat sadece 0.00 - 0.50 arası parametrelere erisebiliyorum

0.00 1233 yapıp fabrika ayarlarına alıyorum 149 girmeme ragmen diger parametrelere erisemiyorum 0.34 te 149 degeri var 0.49 eriisim seviyesi bakıyorum sp deki gibi l1 l2 yok 1000 degeri girili

7.02 7.08 gibi parametrelere erisebilmem icin ne yapmam gerekiyor forumlarda aradım bir türlü cıkamadım isin icinden suanda trip th hatası veriyor trip kontagı da köprülü

yardımcı olabilirseniz sevinirim......
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar

Bu sürücü sp modeliden çok farklı bir sürücü. Hata tahmin ettiğiniz gibi analog giriş le ilgili, sürücü deki analog giriş parametleri 0.24 ve 0.25 Bu parametleri incelerseniz sorun ortadan kalkar.