Merhaba arkadaşlar size sorum şu kontaktörlerde akım dğeri ne kadar önemli örneğin 12amperlik kontaktöre ihtiyaç duyulan yere 9a kontaktör taksak ne gibi sıkıntı olur yada daha doğrusu kontaktörlerdeki akım dğeri ne kadar önemli sonuçta sigorta gibi o akım değerinde kendiliğinden açtırmıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
12A lik demek kontaktör ün kontak larında maximum 12 A lik bir akım çekmene müsade eder üzerinde bir akım geçerse
1 kontakları yapışır
2 nüve palet gibi yerlerin yıpranma sına yol açabilir
Sigorta gibi degil ama en basit örneği kablo 2.5 mm2 takılacak tı sen gittin 1.5mm2 lik bir kablo taktın da ne olacagini biliyorsan aynı şey kontaktör içinde geçerlidir
Sistem 12 amper diye 12 amper kontaktör takmak saglık lı deyil bir üs degeri ni takmak takılan kontaktörün ve sistemin ömrünü uzatır .......
 
12A lik demek kontaktör ün kontak larında maximum 12 A lik bir akım çekmene müsade eder üzerinde bir akım geçerse
1 kontakları yapışır
2 nüve palet gibi yerlerin yıpranma sına yol açabilir
peki büyüğünü seçmede limit var mıdır? büyük alda ne kadar alırsan al yaklaşımı doğru mudur?
 
KOntaktör secerken, akım degeri kadar, saatdekı yol verme sayısınıda göz önunde bulundurun.Çok sık devreye gırıp cıkan bir kontaktör ıse, en azından bir büyük tipini secmenizde yarar var.
 