Kontaktör cızırtı yapıyor

krhnby

Üye
Katılım
7 May 2023
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
28
Daire içindeki sigorta kutularında ufak bir otomasyon için trifaz nötr kesmeli sessiz kontaktör kullanıyoruz Legrand marka fakat bir çok dairede yoğun cızırtı yaparak çalışıyor. A1 ve A2 uçlarına gelen gerilimi kontrol ettim 240V geliyor frekansı sabit 50 Hz geliyor. Schrack röle üzerinden normalde anahtarlaması yapılıyordu. Kaçak akım girişinden verdik kontak enerjisini değişmedi. DIN rayını kontrol ettik ama nafile kimi dairede kontaktörü değişince ses kesiliyor kimi dairede 5-6 adet sıfır kontaktörle değişmemize rağmen ses kesilmiyor. Fabrika ile görüştüğümde bizde aynı testleri yapacaktır deyip elimdeki kontaktörleri değiştiler fakat yeni gelenlerde de aynı problemi yaşıyoruz. Kimi dairede sesli çalışan kontaktörü sıfırı ile değişince sorun çözülüyor kimisinde bir fark olmuyor. Sebebi ne olabilir işin içinden çıkamadım.
 
Daire içindeki sigorta kutularında ufak bir otomasyon için trifaz nötr kesmeli sessiz kontaktör kullanıyoruz Legrand marka fakat bir çok dairede yoğun cızırtı yaparak çalışıyor. A1 ve A2 uçlarına gelen gerilimi kontrol ettim 240V geliyor frekansı sabit 50 Hz geliyor. Schrack röle üzerinden normalde anahtarlaması yapılıyordu. Kaçak akım girişinden verdik kontak enerjisini değişmedi. DIN rayını kontrol ettik ama nafile kimi dairede kontaktörü değişince ses kesiliyor kimi dairede 5-6 adet sıfır kontaktörle değişmemize rağmen ses kesilmiyor. Fabrika ile görüştüğümde bizde aynı testleri yapacaktır deyip elimdeki kontaktörleri değiştiler fakat yeni gelenlerde de aynı problemi yaşıyoruz. Kimi dairede sesli çalışan kontaktörü sıfırı ile değişince sorun çözülüyor kimisinde bir fark olmuyor. Sebebi ne olabilir işin içinden çıkamadım.
Fabrika kabul etmiş kusurlu olduklarını.
Satmadan önce kontrol etmeleri lazım.
 
Daireler boş kullanımda değil ve hepsinin beslemesi aynı sayaç panosundan geliyor. Gelen voltaj genel olarak sabit geliyor. R-S-T fazlarının hepsinden denedik ama bir değişiklik olmadı. Kimi dairede değişince sıkıntı çıkmazken kimi dairede kaç tane değişirsek değişelim ses kesilmiyor öyle olunca da sıkıntı kontaktörde değilde başka bir şeyde mi diye düşündürüyor
 
Daireler boş kullanımda değil ve hepsinin beslemesi aynı sayaç panosundan geliyor. Gelen voltaj genel olarak sabit geliyor. R-S-T fazlarının hepsinden denedik ama bir değişiklik olmadı. Kimi dairede değişince sıkıntı çıkmazken kimi dairede kaç tane değişirsek değişelim ses kesilmiyor öyle olunca da sıkıntı kontaktörde değilde başka bir şeyde mi diye düşündürüyor
Ses yapmayan dairede başka yerde ses yapan kontaktör deneyin.
 
Merhaba,

Bu problem, nominal elektrik değerleri doğru olsa bile, iki ana nedenden kaynaklanır:
  1. Elektriksel Kirlilik (Harmonikler): Daire içindeki diğer elektronik cihazların (LED, şarj cihazları, anahtarlamalı güç kaynakları vb.) şebekeye yaydığı harmonikler (gerilim dalga formundaki bozulmalar), kontaktör bobininin manyetik çekim kuvvetini kararsız hale getirir ve sürekli bir titreşim yaratır. Her dairenin yük yapısı farklı olduğu için, cızırtı seviyesi daireye göre değişir.
  2. Mikro Mekanik Sorunlar: Kontaktörün hareketli ve sabit çekirdekleri (nüveleri) arasında tam temasın olmaması. Çok küçük bir toz, kir veya nüve yüzeylerindeki mikro pürüzler bile tam yapışmayı engeller. Yeni kontaktör takıldığında sesin kesilmesi bu yüzey kusurunun giderildiğini gösterir; çözülmemesi ise ya besleme kaynaklı (1. madde) ya da yeni gelen üründe de benzer bir kusur olduğunu gösterir.
Çözüm
  1. Güç Kalitesi Analizi: Cızırtı olan dairelerde, kontaktör bobinine gelen gerilimde harmonik bozulma (THD) seviyesini ölçün.
  2. Filtre Kullanımı: Eğer harmonik seviyesi yüksekse, kontaktör bobini girişine RC filtre veya varistör gibi gerilim stabilizatörleri (geçici olayları sönümlemek için) takmayı deneyin.
  3. DC Bobinli Model Talep Etme: Legrand ile görüşerek, AC şebeke kirliliğine karşı çok daha dayanıklı olan DC bobinli (doğru akımla çalışan) bir kontaktör modeli kullanma ihtimalini araştırın. AC (Alternatif Akım) ile çalışan kontaktörlerde, manyetik kuvvet saniyede 100 kez (50 Hz şebekede) sıfıra iner ve tekrar yükselir. Bu döngü, nüveler tam yapışmazsa cızırtıya (titreşime) neden olur. DC bobinlerde ise manyetik alan sabittir ve bu titreşim döngüsü oluşmaz.
 