Kontaktör arıza yardım

rasit.

Üye
Katılım
29 Mar 2024
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
43
İyi akşamlar ustalarım binamıza ait doğalgaz brülörünün bağlı bulunduğu resimdeki kontaktör sigortası açık olmasına rağmen devreye girmiyor ve motor çalışmıyor ancak panoda bulunan kaçak akım rolesi kapatılıp açıldığında kontaktör devreye giriyor ve motor çalışıyor. burada nasıl bir yol izleyerek arızayı tespit edebiliriz ya da kontaktör arızalı mıdır.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240328_230043.jpg
    IMG_20240328_230043.jpg
    172.8 KB · Görüntüleme: 19
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
termik atmış olabilir. termik soğuyunca kendini otomatik resetler. motor anma gücünden fazla zorlanıyor olabilir. motorun milinde sorun olabilir. yani bu arıza herşeyden kaynaklanabilir. kakr açılıp kapanınca değişen bir şey olmaz. tesadüfen denk gelmiş olabilir. motor milinden kaynaklı mekanik bir zorlamayla kontaktör devre dışı kalmış olabilir. sık mı oluyor.
 