bir dclink tunel sistemi inverter grubu var
bilmeyenler icin
ac/dc cevirici ile dc gerilim elde edilir 550vdc gibi
dc550v suruculerin beslemesini olusturur suruculerde motorlari surer
ve bu suruculer plc modulleri gibi yan yana monte edilir bir birleriyle irtibatlandirilir
yine bu tunelde kondensator gruplari vardir elektrik kesintisi olusmadan bu dclink uzerinden sarj olur ve elektrik kesintisi aninda 5-10 saniye suruculeri besleyerek desarj olarak motorlarin sekronije bir sekilde durmalarini saglar
motorlarim sekronize sekilde durmuyor 7-8 tane kondensator grubu var ve her grupda 20-30 adet kondensator var kondensatorlerin verimliligini nasil olcerim
gozle herhangi bir sey gozukmuyor.
ben kondansatorlerin zayif sarj oldugunu ve kullanim aninda (elektrik kesintisi )bunun yetersiz oldugunu dusunuyorum
http://www.reel.it/peng/_w3.htm
http://www.reel.it/peng/_fan_capacitor.htm
linklerden de neyden bahsettigimi anlaya bilirsiniz
yardimlarinizi bekliyorum
 
Son düzenleme:
en basit şekliyle sistemde bir timer kontaktor yardımıyla kondansatorlerin uclarına voltaj uygularsınız vede yıne bunu sabit güclü sistemden desarj ederseniz
bu şekilde kondansatorlerin sarj vede desarj eğrilerini cıkararak birbirleriyle kıyas edebilirsiniz
 
üzerinde akım degerı yazıyorsa akımlarını ölç düşük ve dengezisse degiş
yazmıyorsa saglam bır adet al onu olc dıgerlerını ona gore kıyasla
 