Herkese merhabalar,
Şöyle bir sorum ve kıymetli fikirlerinize ihtiyacım olacak. Bir kompresörüm var 400 KW motor gücünde ve soft starter ile yol veriliyor. Kompresör toplamda 33966 saat çalışmış. Tam yükte 740 amper çekiyor ve 4936 saat çalışmış, yarım yükte 650 amper 23770 saat ve boşta da 380 amper ve 5260 saat çalışmış. Bunu inverter ile sürmek istiyorum. Ne kadar enerji tasarrufu yapabileceğimi nasıl hesaplayabilirim. Görüşlerinizi bekliyor teşekkür ediyorum.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,844
Puanları
2,259
Yaş
71
Konum
İZMİR
Kişiael fikrim; motorlarda fazla sarfıyat ılk yol alma aşamasındadır, Moıtor normal devir/rejime girdiginde kendi ölçüsündekı sarfıyatına devam edecektır. Soft satrater bu aşırı yol almayı önlemektedir.
Invertörde, zaten ılk yol almadaki aşırı akım sarfıyatını önlıyecektir. Bu bakımdan soft starteın oldugu bır alıcıda, ınvertöre gerek olmafıgı yöndedır. Kaldıkı, 400 kw. bir ınvertörün fiat/amortısman geri dönüş getirisinide cıkarmak gerek.
 

ktk_28

Katılımcı Üye
Katılım
7 Tem 2010
Mesajlar
383
Puanları
58
Konum
Ankara
Ekte bulunan yazıyı okumanı isterim. Bir fikir verebilir.
 

Ekli dosyalar

Katılım
24 Haz 2006
Mesajlar
63
Puanları
3
Yaş
35
Konum
Bursa
Merhaba
Kompresörün marka ve modelini paylaşırmısınız bu tip uygulamalar bazı model kompresörlerde mümkün olmuyor
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
8,881
Puanları
3,158
Yaş
39
Konum
Antalya
Herkese merhabalar,
Şöyle bir sorum ve kıymetli fikirlerinize ihtiyacım olacak. Bir kompresörüm var 400 KW motor gücünde ve soft starter ile yol veriliyor. Kompresör toplamda 33966 saat çalışmış. Tam yükte 740 amper çekiyor ve 4936 saat çalışmış, yarım yükte 650 amper 23770 saat ve boşta da 380 amper ve 5260 saat çalışmış. Bunu inverter ile sürmek istiyorum. Ne kadar enerji tasarrufu yapabileceğimi nasıl hesaplayabilirim. Görüşlerinizi bekliyor teşekkür ediyorum.
Meehabalar,

Ne kadar enerji tasarrufu yapacaginizi soyleyemem Ancak calisma saatlerine bakarak kompresorunuzu tam kapasitede degil yari kapasitede daha cok kullandiginizi goruyorum.

Standart olsun sort start olsun cihaziniz çalıştığında motor devri degismez. Kapasite kontrolu mekanik olarak saglanir. Bu nedenle frekans surucusu size ciddi tasarruf sağlayacaktır.
 

okanakbay

Üye
Katılım
16 Mar 2011
Mesajlar
48
Puanları
3
Yaş
32
Bu tarz konularda yorum yapabilmek için kompresörün tepkilerini(verilerini) izleyip kayıt altına almanızda fayda vardır.
Her bir çalışma durumu, çalışma durumları arasındaki geçiş, kompresör sensör değerleri, vb.
Sonrasında yorumu kendiniz yapacaksınız.
 