Kompresör en yüksek kalkış akım değeri kompresör etiketinde hangi başlıkta verilir ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kompresör en yüksek kalkış akım değeri kompresör etiketinde hangi başlıkta verilir ?
 
lra--> lock rotor amper
fla--> full load amper

fla çalışırken çıkacağı maksimum amper
lra rotor kilitlendiğinde motorun en yüksek çekeceği amper ( kalkış akımına en yakın değerdir. ama kalkışta bu akımı görmezsiniz biraz düşük bir değerde akım görürsünüz. )

kolay gelsin.. iyi çalışmalar..
 
Etiketde her ne kadar yazsada bu değer sağlıklı ve güvenilir bir değer değildir.
Sebepler:
1-Kompresörün çalıştığı ortam ısısı
2-Çalışma şekli Start/Stop, Start/Stand by/Stop
3-Vida gurubu ve/veya piston genleşmesi-soğuma

Bu faktörlere daha da eklenebilir.

Kolay Gelsin..
 
Kompresör en yüksek kalkış akım değeri kompresör etiketinde hangi başlıkta verilir ?

Gamak motor katoloğunda motorlar için kalkış akım değerleri var. Yanılmıyorsam o değerler maksimum kalkış akım değerleri.

Kompresöre direk üçgen yol vermeniz gerekiyorsa ve kalkış akımı sorunu yaşıyorsanız motor tam devrine ulaşana kadar boşta çalıştırın. Basınç hattına çekvalf ve selenoid valf ekleyin. Bir zaman rölesi ile valfin kapanma süresini motorun yol ama süresi ile eşitleyin. Valf kapandıktan sonra bir kaç saniye içinde kompresör tanka hava basmaya başlayacaktır. Tabi bu gecikme sizin için sorun olmuyorsa.
 
arkadaş hava kompresöründenmi soğutma kompresöründenmi bahsetmiş acaba? konuyu iklimlendirme bölümüne açınca ben soğutma kompresörü anladım...
 