Kompresör çalışınca ampullerin göz kırpması ve patlaması

M.balibey

Üye
Katılım
2 Eyl 2013
Mesajlar
70
Puanları
1
Merhaba monofaz 1.5 kw elektrik motorlu çift kafalı 100 litre kompresörüm var. Kompresör devreye girdiğinde led yada tasaruflu farketmeksizin garajın aydınlatması baya bir göz kırpıyor. Aynı fazda olan evin katlarındada bu olay gerçekleşiyor. Kompresörün üzerinde 1.5 kwh voltun motoru var çift kapasitörlü. Eski kompresörümde hiç yaşamadım bir durum. Kompresörü çıkarıp 7.2 kwlık kaynak makinesini taktığımda yada yine aynı fazın olduğu prize tornayı bağladığımda hiç problem yaşamıyorum. Sizce bu sorun neden kaynaklanır ve düzeltmek için ne yapmam gerekir. Evdeki eletkronik cihazlara zarar verecek diye korkuyorum.

Not: Eski kompresörüm varken eve gelen yani saat öncesi tesisatı değiştirip kalınlaştırıldı. Ana panodan garaja giden tesisatta 6lık kabloyla garajın sigorta kutusuna giriyor. Sigortadan prize kadar 2.5lık kablo var.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba monofaz 1.5 kw elektrik motorlu çift kafalı 100 litre kompresörüm var. Kompresör devreye girdiğinde led yada tasaruflu farketmeksizin garajın aydınlatması baya bir göz kırpıyor. Aynı fazda olan evin katlarındada bu olay gerçekleşiyor. Kompresörün üzerinde 1.5 kwh voltun motoru var çift kapasitörlü. Eski kompresörümde hiç yaşamadım bir durum. Kompresörü çıkarıp 7.2 kwlık kaynak makinesini taktığımda yada yine aynı fazın olduğu prize tornayı bağladığımda hiç problem yaşamıyorum. Sizce bu sorun neden kaynaklanır ve düzeltmek için ne yapmam gerekir. Evdeki eletkronik cihazlara zarar verecek diye korkuyorum.

Not: Eski kompresörüm varken eve gelen yani saat öncesi tesisatı değiştirip kalınlaştırıldı. Ana panodan garaja giden tesisatta 6lık kabloyla garajın sigorta kutusuna giriyor. Sigortadan prize kadar 2.5lık kablo var.
Elnizde pens ampermetre varsa kompresör devreye girdiğinde bı ölçüm yapın ilk olarak.kablo kesitleri de uygunsa kompresör yüksek akim çekiyor olabilir
 
Elnizde pens ampermetre varsa kompresör devreye girdiğinde bı ölçüm yapın ilk olarak.kablo kesitleri de uygunsa kompresör yüksek akim çekiyor olabilir

Şuan için elimde yok ama alabilirim. İlçedeki elektrikçilere bu sorunu sorduğumda elektronikçilere sorun dediler. Tesisatı çeken mühendislik firmasıda tesisatla ilgili sorun yok diyor. Zaten hesaplatırken fazla fazla hesaplanmıştı kesitler.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200820_155840.jpg
    IMG_20200820_155840.jpg
    277.5 KB · Görüntüleme: 30
  • IMG_20200820_160041.jpg
    IMG_20200820_160041.jpg
    282.5 KB · Görüntüleme: 32
  • IMG_20200820_160148.jpg
    IMG_20200820_160148.jpg
    317.5 KB · Görüntüleme: 30
Elektronikçi ne alakaymis..!..nötr kesitleri de yükseltildi degilmi tesisat yenilenirken?.
Gevşek bağlantı sorunu da olabilir sigorta kutusunda aydınlatma linyelerinin sigortalarini kontrol ettirin..kompresörü farklı bir faza bağlayıp birde o şekilde gözlemleyin derim
 
Elektronikçi ne alakaymis..!..nötr kesitleri de yükseltildi degilmi tesisat yenilenirken?.
Gevşek bağlantı sorunu da olabilir sigorta kutusunda aydınlatma linyelerinin sigortalarini kontrol ettirin..kompresörü farklı bir faza bağlayıp birde o şekilde gözlemleyin derim

Bilmiyorum deseler karizmaları çizilecek zannediyorlar herhalde.

3 faz 1 nötr ve 1 toprak hattı kalınlaştırıldı. Hes kablo kullanıldı. Ayrıca topraklama sisteminide güçlendirdiler bahçeye çubuklar çakıp. Garaj yapılırkende yine temeline topraklama yaptırmıştım ölçtürerek.

Başka fazda da denedim evin her katını fark faza bağlamışlar hangi faza takarsam takayım evin içindeki o faza bağlı lambalarda göz kırpıyor.

Garajdaki prizin sigortasıda yanlış hatırlamıyorsam 16 amper olması gerekir

Hatta motor mu zorlanıyor diye aradaki kayışı söküp motoru boşta çalıştırdım ama sorun devam ediyordu. Fişinide kontrol etmiştim gevşeklik yoktu.
 
Klemes kutusundaki kabloları kağıda dökebilir misiniz, ne nedir belli değil? Şemada görülenden fazlası var ...
 
Bilmiyorum deseler karizmaları çizilecek zannediyorlar herhalde.

3 faz 1 nötr ve 1 toprak hattı kalınlaştırıldı. Hes kablo kullanıldı. Ayrıca topraklama sisteminide güçlendirdiler bahçeye çubuklar çakıp. Garaj yapılırkende yine temeline topraklama yaptırmıştım ölçtürerek.

Başka fazda da denedim evin her katını fark faza bağlamışlar hangi faza takarsam takayım evin içindeki o faza bağlı lambalarda göz kırpıyor.

Garajdaki prizin sigortasıda yanlış hatırlamıyorsam 16 amper olması gerekir

Hatta motor mu zorlanıyor diye aradaki kayışı söküp motoru boşta çalıştırdım ama sorun devam ediyordu. Fişinide kontrol etmiştim gevşeklik yoktu.
Aklıma başka sebep gelmiyor.kompresor akımını pensampermetre ile bı olcturun ilk olarak..sonuçta bu makine geldikten sonra sorun yasadiginizi soyluyosunuz
 
Klemes kutusundaki kabloları kağıda dökebilir misiniz, ne nedir belli değil? Şemada görülenden fazlası var ...

Amatörce bişey çizdim. Motora giden renklerin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgim yok malesef


Aklıma başka sebep gelmiyor.kompresor akımını pensampermetre ile bı olcturun ilk olarak..sonuçta bu makine geldikten sonra sorun yasadiginizi soyluyosunuz
Bugün alma fırsatıım olmadı yarın fırsat bulursam alıp ölçüm yapacağım

Bu akşam fark ettim garajın havalandırması yapan fanın kompresör çalıştığından devrinde dalgalanma olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 48 wattlık bir fandı
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200820_193444.jpg
    IMG_20200820_193444.jpg
    229.5 KB · Görüntüleme: 22
Bugün Uni-t 203+ model pensampermetre aldım. değerler değişkenlik gösteriyor. iki ayrı yerden ölçüm yaptım biri motorun girişiyle basınç şalteri arası(ilk foto) diğeride basınç şalteri ve fiş arası.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20200821_180909.jpg
    IMG_20200821_180909.jpg
    265.9 KB · Görüntüleme: 28
  • IMG_20200821_180946.jpg
    IMG_20200821_180946.jpg
    262.5 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_20200821_180951.jpg
    IMG_20200821_180951.jpg
    276.3 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG_20200821_180959.jpg
    IMG_20200821_180959.jpg
    282.4 KB · Görüntüleme: 19
Bugün Uni-t 203+ model pensampermetre aldım. değerler değişkenlik gösteriyor. iki ayrı yerden ölçüm yaptım biri motorun girişiyle basınç şalteri arası(ilk foto) diğeride basınç şalteri ve fiş arası.
ölçümü yanlış yapıyorsun.oradan ölçülmez.motor klemensinin oldugu yerden siyah damardan ölç.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,148
Mesajlar
915,463
Kullanıcılar
449,888
Son üye
kalemx

Yeni konular

Geri
Üst