Herkese merhabalar işyerinde olanlara öncelikle kolay gelsin ışık ve sevgiler diliyorum
bir sorunum var yardımcı olabilirmisiniz acaba

entes rg8t röle kullanılan bir kompanzasyon panosu mevcut
fatura değerleri
sözleşme gücü = 9.01
akım trafosu = 100/5
son okuma tarihi =23.03.2009
gündüz =6324
gündüz=7447
puant =44616
puant =45056
gece = 11452
gece=11592
endüktif=40292
endüktif=40662
kapasitif=56734
kapasitif=57398
18.04.2009 itibari ile aldığım değerler kırmızı renkli olanlar

faturada direk aktif güc yazmıyor endeks olarak ama sayacın aktif (1.8.0)değeri bugun itibari ile 64095
yaklaşık 18 gündür takibini yapıyorum bir türlü değerleri düşüremedim
rölenin 5 numaralı çıkışı kontaktörü çektiremiyor iptal ettim
7 kademe devrede şuanda önerilerinizi bekliyorum
:confused:

KATKISI OLABİLECEK ARKADAŞLARA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ŞİMDİDEN
SAYGILAR....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Konu Sah
osetizm

osetizm

Üye
Katılım
18 Nis 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
ARKADAŞLAR HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM BU ANLAMSIZCA POLEMİK İÇİN VE KONUYU AÇMA NEDENİM OLAN (ertek68 ile tartışmak gibi bir niyetle açmadım konuyu)SORDUĞUM SORUYU YENİLİYORUM
YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM
NOT=lütfen yukardaki polemik için (ERTEK68 in özür yazısı hariç )yorum yapmayınız taktiri size bıraktık zaten

Herkese merhabalar işyerinde olanlara öncelikle kolay gelsin ışık ve sevgiler diliyorum
bir sorunum var yardımcı olabilirmisiniz acaba

entes rg8t röle kullanılan bir kompanzasyon panosu mevcut
fatura değerleri
sözleşme gücü = 9.01
akım trafosu = 100/5
son okuma tarihi =23.03.2009
gündüz =6324
gündüz=7447
puant =44616
puant =45056
gece = 11452
gece=11592
endüktif=40292
endüktif=40662
kapasitif=56734
kapasitif=57398
18.04.2009 itibari ile aldığım değerler kırmızı renkli olanlar

faturada direk aktif güc yazmıyor endeks olarak ama sayacın aktif (1.8.0)değeri bugun itibari ile 64095
yaklaşık 18 gündür takibini yapıyorum bir türlü değerleri düşüremedim
rölenin 5 numaralı çıkışı kontaktörü çektiremiyor iptal ettim
7 kademe devrede şuanda önerilerinizi bekliyorum


KATKISI OLABİLECEK ARKADAŞLARA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ŞİMDİDEN
SAYGILAR....
 

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
38
aktif gücünüz son endeksi=7447+45056+11592=64095

ilk endeksi=6324+44616+11452=62392

aktif tüketim=64095-62392=1703 kWh

endüktif tüketim=40662-40292=370 kVARh

kapasitif tüketim=57398-56734=664 kVARh

bu sonuçlara göre %21 endüktif(50kW altındaki işletmeler için cezada değilsiniz)

%38,99 kapasitif( %20 sınırını aştığınız için cezadasınız)

rölenin 5 numaralı ucu çektiremiyor diyorsunya sakın kontaktörün yapışmış olmasın

onu bi kontrol et istersen.çünkü bayabi kapasitifte görünüyorsun.5 nolu kontaktörü nerden iptal ettin.

ayrıca hem bu kadar kapasitif gitmiş olması hemde %21 civarında endüktif gitmiş olması sisteminizde aşırı derecede güç dengesizliği olduğu anlamına gelir.

kullandığınız röle tek faz kontrollü bir röledir.bu röle ile bu iş biraz zor.

size tavsiyem 3 faz kontrollü bir röle edinmeniz.

önerebileceklerim:tense RGT 12,KAEL VARBOMBİ 12,ENTES RGT 12C/S
 
Son düzenleme:

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,885
Puanları
56
Yaş
53
Konum
İstanbul
Sn. fabia;

Yanılmıyorsam İndüktif %20, Kapasitif te %15.

Bana göre bir tesis hem endüktif hem de kapasitif yazıyorsa rölenin geç cevap vermesinden de kaynaklanabilir. hem geç devreye giriyordur, hemde geç devre dışı kalıyorsa aynı durumlar oluşur. yükler dengeli ise tabiki.

Sn. ertek68;

Lütfen polemiklere neden olacak mesajlar ile konuyu boşuna meşgul etmeyiniz.
 
Son düzenleme:

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
38
Sn. fabia;

Yanılmıyorsam İndüktif %20, Kapasitif te %15.

Bana göre bir tesis hem endüktif hem de kapasitif yazıyorsa rölenin geç cevap vermesinden de kaynaklanabilir. hem geç devreye giriyordur, hemde geç devre dışı kalıyorsa aynı durumlar oluşur. yükler dengeli ise tabiki.

Sn. ertek68;

Lütfen polemiklere neden olacak mesajlar ile konuyu boşuna meşgul etmeyiniz.

yanılmıyorsunuz sayın tossun2008

50kW ve üzeri işletmelerin ceza sınırı dediğiniz gibi

50kW altı işletmeler için hala sınırlar %33 end.,%20 kapasitif.

diğer söylediğinizde doğru ama o zaman birbirine yakın değerler olması lazım ancak burada kapasitif tüketimle endüktif tüketim arasında yaklaşık 2 kat fark var.büyük ihtimalle çok dengesiz güçler var gibime geliyor.
 

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,885
Puanları
56
Yaş
53
Konum
İstanbul
yanılmıyorsunuz sayın tossun2008

50kW ve üzeri işletmelerin ceza sınırı dediğiniz gibi

50kW altı işletmeler için hala sınırlar %33 end.,%20 kapasitif.

diğer söylediğinizde doğru ama o zaman birbirine yakın değerler olması lazım ancak burada kapasitif tüketimle endüktif tüketim arasında yaklaşık 2 kat fark var.büyük ihtimalle çok dengesiz güçler var gibime geliyor.

50 kW altındaki kullanıcılar konusunda bilgim yok.
 

eagleee

Üye
Katılım
5 Mar 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
60
Bazen 3 faz kontrolüde ,faz dengesizliyi varsa çözüm olmuyor.Kael varkombi kullandım. Fazların akımları farklı olduğu için orta seviyeyi buluyor ama sorun tam çözülmüyor.En iyisi tek akım trafolu röleden 3 adet kullanmak tabi 3 akım trafosu da.Her fazı 220 volt kondanstörle kontrol etmek .
 

zayım

Üye
Katılım
10 Ocak 2008
Mesajlar
14
Puanları
1
arkadaşım aynı röleden bende kullanıyorum çok gıcık bi röle adama saç baş yoldurur. röle ayarlarını nasıl yaptığını anlatırsan sana parametreleri konusunda yardımcı olabilirim
 
Konu Sah
osetizm

osetizm

Üye
Katılım
18 Nis 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
aktif gücünüz son endeksi=7447+45056+11592=64095

ilk endeksi=6324+44616+11452=62392

aktif tüketim=64095-62392=1703 kWh

endüktif tüketim=40662-40292=370 kVARh

kapasitif tüketim=57398-56734=664 kVARh

bu sonuçlara göre %21 endüktif(50kW altındaki işletmeler için cezada değilsiniz)

%38,99 kapasitif( %20 sınırını aştığınız için cezadasınız)

rölenin 5 numaralı ucu çektiremiyor diyorsunya sakın kontaktörün yapışmış olmasın

onu bi kontrol et istersen.çünkü bayabi kapasitifte görünüyorsun.5 nolu kontaktörü nerden iptal ettin.

ayrıca hem bu kadar kapasitif gitmiş olması hemde %21 civarında endüktif gitmiş olması sisteminizde aşırı derecede güç dengesizliği olduğu anlamına gelir.

kullandığınız röle tek faz kontrollü bir röledir.bu röle ile bu iş biraz zor.

size tavsiyem 3 faz kontrollü bir röle edinmeniz.

önerebileceklerim:tense RGT 12,KAEL VARBOMBİ 12,ENTES RGT 12C/S
5 nolu kontaktörde birşey yok kontaktör çalışıyor sistem 7 kademe çalışıyordu ben 5 numaranın çıkışının sorunlu olduğunu görünce 8numaralı kademeyi devreye aldım 5 numarayıda klemensinden söküp iptal ettim
devrede olmayan 8 numarayı tekrar devreye aldım ve sistem yine 7 kademe çalışıyor
en son çare röleyi değiştiricem heralde :(( 12 cs ile değiştirirsem sistemde başka değişiklik yapılıyormu onuda bilmiyorum hiç kullanmadım


_________________________________________


sayın ZAYIM
röle ayarlarını nasıl yaptın derken ? normal şekilkde yaptım cos fi 0,97 program ps5(baştan al bırak)ck yı kendim girdim 0,05 ,gecikme 7 saniye ,kademe sayısı 7 akım trafosu zaten 100-5 başka özel ayarı varsa açıkçası bilemiyorum
parametrelerden bahsedermisin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

fabia

Üye
Katılım
22 Eyl 2006
Mesajlar
295
Puanları
1
Yaş
38
12 cs ile değiştirirsem sistemde başka değişiklik yapılıyormu onuda bilmiyorum hiç kullanmadım


sayın osetizm

röleyi entes 12c/s ile değiltirecekseniz monofaz kondandansatörlerde bağlamanız gerekecek.ama ilgili faza gerektiği kadar bunuda rasgele bağlamayın her fazın reaktif gücünü ölçüp ona göre bağlamalısınız.

bence tense veya kael varkombi kullanın onlara 2 faz kondansatör bağlama özelliğide var
 