Excel dosyasındaki değerlere göre sistem normal. İndüktif %15 lerde seyrediyor. %10,19 olan değer 3 günlük değer. Toplamda %15'lerde. Siz kompanzasyon panosunu bir kontrol edin. Bir terslik olursa gene ceza gelir. Kondansatörleri gerekirse değiştirin.
Faturayıda şu şekilde okuruz:
Akım trafonuz 60/5 Gerilim Trafonuz 31500/100
Dönüştürme oranları 12 ve 315
Sayaç Çarpanınız: 12x315=3780
Sayaçta okuduğunuz değerleri (Faturadaki son endeks - ilk endeks farklarını) 3780 değeri ile çarparak gerçek tüketiminizi bulabilirsiniz.
Sizin faturada
Gündüz Fark: 35,562
Gündüz Tüketim: 35,562x3780=134424,36kWh
Puant Fark: 9,822
Puant Tüketim: 9,822x3780=37127,16kWh
Gece Fark:12,069
Gece Tüketim: 12,069x3780=45620,82kWh
İdüktif Fark:12,347
İndüktif Tüketim:12,347x3780=46671,66kVArh
Siz o faturada %21,49'dan cezaya kalmışsınız!
12,347/(35,562+9,822+12,069)=%21,49 (çarpanları hesaba katmaya gerek yok, pay ile payda birbirini götürür...)