Kompanzasyon takip çizelgesi

Katılım
12 May 2022
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
46
arkadaşlar kolay gelsin hepinize iyi çalışmalar bana acil kompanzasyon takip çizelgesi lazım birde bir haftadır kapasitif değerlerim yükseldi panoda aşırı kompanzasyon yazıyor panoda kontaktörler çekmemiş oluyor güç sarfiyatı yok diye bende ısıtma grubuna bağlı devirdaim motorlarını çalıştırıyorum normale dönmeye başladı başka çözüm ne yapa bilirim şimdiden teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar kolay gelsin hepinize iyi çalışmalar bana acil kompanzasyon takip çizelgesi lazım birde bir haftadır kapasitif değerlerim yükseldi panoda aşırı kompanzasyon yazıyor panoda kontaktörler çekmemiş oluyor güç sarfiyatı yok diye bende ısıtma grubuna bağlı devirdaim motorlarını çalıştırıyorum normale dönmeye başladı başka çözüm ne yapa bilirim şimdiden teşekkür ederim
takip çizelgesi formda mevcut. Başka sitelerde de var. Sistemin kapasitif gitmesinin nedeni arasında UPS ler led aydınlatmalar olabilir.(çekik kontaktör yok demenizden dolayı yapışık kontaktör ve arızalı röle olmadığını düşünüyorum.) Bunu için endüktif kompanzasyon yapman en doğru çözümdür. Firmalarının bu tip ürünleri var. Motorları çalıştırman senin maliyetini artırır. Motorları çalıştırıp ceza yememek mi yoksa ceza mı daha uygun kıyaslaman gerekir.
 
Tesis kapalımıydı bir süre için ,bazen tesis kapalıyken Ups benzeri cihazlar kapasitif yazdırır ,çekili kondansatör yoksa sistemin normal çalıştığına eminseniz endüktif kompanzasyon yapma zamanı gelmiştir.
Bayram dönüşü bende yaşarım bu durumu ups yapıyor bilirim günlük takip yapıyorum zaman içinde dengelenir benimki(takip yapmak ,başa çıkılamıyorsa ölçme ve reaktif panoyu yeniden dizayn) google playde uygulamalar var benim işimi görüyor ,eskiden excelden ya da elle yazarak takip ederdim.
Bu konuda da bir çizelge var umarım işinizi görür.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-takip-çizelgesi.139858/
 
Tesis kapalımıydı bir süre için ,bazen tesis kapalıyken Ups benzeri cihazlar kapasitif yazdırır ,çekili kondansatör yoksa sistemin normal çalıştığına eminseniz endüktif kompanzasyon yapma zamanı gelmiştir.
Bayram dönüşü bende yaşarım bu durumu ups yapıyor bilirim günlük takip yapıyorum zaman içinde dengelenir benimki(takip yapmak ,başa çıkılamıyorsa ölçme ve reaktif panoyu yeniden dizayn) google playde uygulamalar var benim işimi görüyor ,eskiden excelden ya da elle yazarak takip ederdim.
Bu konuda da bir çizelge var umarım işinizi görür.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-takip-çizelgesi.139858/
evet bayram dolayısıyla kapalıydı 4 gün geldim kontrol etmek için odayı açtım değerlere baktım anormal şekilde artmış .Şimdi motorları çalıstırıyorum devirdaimleri normale dönüyor bu seferde maliyetim artıyor elektrik tüketim olarak
Günlük exelden kontrol ediyorum bende çok eski tesis olduğu için yanımdaki usta normal karşılıyor motorları çalıştıralı normale döner dedi bende o şekilde hareket ediyorum
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,648
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst