Entes RG3-12CS öneririm.
Uygun bağlantıyla trifaze kondansatörleri monofaze olarak da kullanabilirsin.
İki kutubu köprüle birine faz, diğerin nötr ver. (Kapasiteleri 4,5'ta 1 azalır, yani 10kVAr'lık kondansatör 2,22kVAr olur.)
Üç kutuptan birine faz, diğerine nötr ver. (Kapasiteleri 6'da 1 azalır, yani 10kVAr'lık kondansatör 1,67kVAr olur.)
Rölenin üç çıkışına aynı değerde 1fazlı kondansatör bağlarsın. 3 fazlı kondansatör kademelerini yüke göre iyi ayarlarsan, röle ihtiyacı olan faza 1fazlı kondansatörü kendi alır.
Bunlar için, rölenin bir fazlı kondansatör bağlantısı olması gerekir. Entes RG3-12CS rölesinde bu tip bağlantı olanakları var.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/rg3-12cs_kullanma_talimatc_tr_v1-713-pdf.37639/
Sayfa 37 da kondansatör hesap tablosu var.
Ceza oranları röleye manuel olarak girildiğinde, bu oranlar aşılınca röle alarm veriyor. Ceza sınırlarının altında değer girip, erken müdahale imkanı var.
Sayfa17 Reaktif/Aktif Oran Ayarı
Kael Varkombi'de kullanabilirsin.