Harmoniğe sebep olan makinalar ( tristörlü tahrik sistemleri ağırlıklı ve diğerleri ) ,trafo gücünüzün % 25
inden büyük ise,kompanzasyon sisteminin harmonik filtreli olması teorik olarak doğrudur.Sizin sistemi-
nizin durumu böyle değilse,klasik kompanzasyon işinizi görür.Şayet,harmonik filtreli bir kompanzasyon
gerekliliği var ise,bunun en doğrusu,bu işi en iyi yapacağına inandığınız bir firmayla anlaşarak seçimi ve
uygulamayı ona yaptırmaktır.Yola çok iddialı çıkmışsınız.Bu kadar bilgi ile,işi profesyonelliğe dökmeniz çok
zor.Yapılacak hesaplamalara göre,ihtiyacınızın 750-1000 kvar dan aşağı çıkması mümkün olmaz ( 2000
kva trafo için ).Öncelikle,klasik kompanzasyonmu? filtreli kompanzasyonmu? sorununun cevabını verip
ona göre hareket etmelisiniz