Kompanzasyon pano yardımı

osmanweb16

Üye
Katılım
14 Şub 2011
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba.

Otomasyon işi yapıyorum ve daha önce kompanzasyon panosu işine hiç bulaşmadım. :)
Ancak kıramayacağımız bir arkadaşımız benden 100 kwa kompanzasyon panosu istiyor.
30+30+15+5+5+5+5+5 olması gerekiyor dedi. 5 ler monofaze. Elinde buna uygun pano şeması çizimi olan var mı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ŞemadaN önce hangi marka RGKR si kullanacaksınız bunu belirleyin reaktif güç varmı bunları belirtirseniz daha iyi yardımcı olabiliriz
 
100 kw lik bir tesiste tam kapasite çalışmaz işletmede ağırlık induktif yük motorlar varmı aydınlatma led mi biraz yazar misin benim hesabıma göre 100kw lik kurulu güce 65 kvar lik bir kapasite is görür kademeleri de oldukça parcala bol yani
Malzemelerine gelince kondansator lerin silindir olsun kondansator gücüne göre artık sigorta ve kontaktor seçimini hesabını sen yaparsın reaktif roleni 3fazli seçmeni tavsiye ederim 3fazdan geçen akıma göre kompanzason yapsın akım trafolarin barasiz 150/5 olur.diyebileceklerim şimdilik bu kadar.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,668
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst