BU İKİ TABLODAN HANGİSİ DOĞRU? SEÇİM YAPARKEN HANGİSİNİ DİKKATE ALMALIYIM?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba Ayrıca konu açmak istemedim.
bu tablolardaki kondansatörler için örneğin; 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 kVAr kondansatörlerde kontaktör olarak ne kullanıyorsunuz 9A mi? Bu kadar küçük akımlarda NH tercih edilir mi? Yerine ne seçilebilir? farklı bir malzeme seçilmeli mi?
 
- Kompanzasyonda,kondansatör gü-
cüne göre " kompanzasyon kontak-
törü seçilir,
- Sigortalardan bir tanesinin atması
halinde,sistemin salınıma girmeme-
si için NH veya buşonlu tip sigorta
yerine,bağlı olduğu noktadaki kısa-
devre akımına uygun kompakt tip
şalter kullanmak daha uygundur,
-10 kA ve daha küçük kısadevre akı-
mı olan yerlerde,monofaze için tek
kutup,trifaze için 3 kutuplu C tipi
otomatik sigorta kullanılmalıdır.
- Sabit kondansatör sigortasının,C
tip yerine D tip ( aslında,hepsinin )
seçilmesinde yarar var,
-Tüm malzemelerin,bağla unut kali-
te ( kontaktör,Simens olmamak şartiyle ! ) olmalıdır.
 
Son düzenleme:
- Kompanzasyonda,kondansatör gü-
cüne göre " kompanzasyon kontak-
törü seçilir,
- Sigortalardan bir tanesinin atması
halinde,sistemin salınıma girmeme-
si için NH veya buşonlu tip sigorta
yerine,bağlı olduğu noktadaki kısa-
devre akımına uygun kompakt tip
şalter kullanmak daha uygundur,
-10 kA ve daha küçük kısadevre akı-
mı olan yerlerde,monofaze için tek
kutup,trifaze için 3 kutuplu C tipi
otomatik sigorta kullanılmalıdır.
- Sabit kondansatör sigortasının,C
tip yerine D tip ( aslında,hepsinin )
seçilmesinde yarar var,
-Tüm malzemelerin,bağla unut kali-
te ( kontaktör,Simens olmamak şartiyle ! ) olmalıdır.
Merhaba Sami bey,
kompanzasyon kontaktörü kullanılması konusunda hem fikiriz. Fakat 0,5 - 1 - 1,5 kVAr kompanzasyon kontaktörü üreticilerin sitelerinde göremedim. Bu kadar küçük kapasiteli kondasatör de daha önce kullanmadığıman sormak istedim.
 
Kvar olarak bakın.Genelde,7,5 kvar-
dan başlar.Gr.Arge,Entes,Chint lis-
telerini inceleyin.Monofaze için,ek
bağlantıyı kullanabilirsiniz.Nötrü
doğrudan geçip,3 kontağı seride
yapabilirsiniz.
 